Aydınlatma Direğine paratoner montajı?

Nereye,ne için ?
Otoyol gişe alanını projektör direkleri ile aydınlatmak istiyoruz, projektör direklerinin en üst platform kısmına yakalama ucu koyup projektör direğinin gövdesini iniş iletkeni olarak kullanıp direğin gövdesini topraklayacaz, olası bir yıldırım durumunda projektörlerin bağlı bulunduğu devrelerin hasar almaması için "B sınıfı 75kA 4p Ag parafudr " kullanabilir miyiz?
Ayrıca bir sorum daha var 26 m lik bir direkğin tepesine koyacağımız yakalama ucu ile etrafında koruma sağlama istersek, etrafında oluşacak franklin konisinin yarı çapı kaç m olur?
 
Son düzenleme:
Direk beslemelerine trifaze hat geliyorsa,
380/220 izole trafo koyup,parafudrları 380
girişine koyabilirseniz,daha emniyetli bir ko-
ruma sağlamış olursunuz.Topraklama diren-
cininde < 2 ohm olması sağlanmalıdır.
 