Aydınlatma Direğine paratoner montajı?

ykmlbz

Üye
Katılım
27 Tem 2014
Mesajlar
45
Puanları
1
Yaş
41
Konum
BALIKESİR
Merhaba Arkadaşlar,
Aydınlatma direği aynı zamanda paratoner direği olarak kullanılabilir mi? Olumsuz ise nedeniyle beraber paylaşırsanız sevinirim
 
aydınlatma direklerinin platform kısmında yakalama ucu vardır. 2x:fi:8 bakır iletken ile toprağa buluşuyor.

3148-18k.jpg
 
Bu uygulama ile birlikte,projektörler için AG parafudr uygulanmalıdır.Aksi takdirde,ilk yıldırımda,tüm projektörlerin ve bağlı olduğu devrelerin hasarlanması kaçınılmazdır.
Ayrıca,bu tip direkler için,iniş iletkeni yerine ( 2xfi 8 ),direğin kendi gövdesi indirme iletkeni
olarak kullanılabilir.
 
Bu uygulama ile birlikte,projektörler için AG parafudr uygulanmalıdır.Aksi takdirde,ilk yıldırımda,tüm projektörlerin ve bağlı olduğu devrelerin hasarlanması kaçınılmazdır.
Ayrıca,bu tip direkler için,iniş iletkeni yerine ( 2xfi 8 ),direğin kendi gövdesi indirme iletkeni
olarak kullanılabilir.

Biz Sami İnci ninde söylediği gibi AG parafudru kullanarak ve direğin kendi gövdesini iletken olarak kullanarak indiriyoruz. Tabloda asansör olduğundan direğin içinde geçecek yer malesef yok bu yüzden direği iletken olarak kullanıyoruz. Temel betonuna bağlıyoruz. 4 ohm üstüne de çıkarmıyoruz.
 
Direk çevresinde bir koruma düşünülmüyor ise,direk üzerine
paratöner konulmasına ihtiyaçda yoktur.Direk üzerine kona-
cak yakalama ucu ile direkle birlikte,franklin konisi alanı içersinde yine bir
koruma yapmak mümkündür.
 
Son düzenleme:
Olmaz.Yıldırımın,iletim yolu dışında,elektromagnetik kuplaj etkisi nedeniylede etkisi bulundu-
ğundan,direk üstündeki hatlardada gerilim yükselmesine sebep olur.Bu nedenle,üzerinde AG/OG hattı bulunan direklere paratöner montajı yapılmaz.

Elektromanyetik kuplaj etkisinden biraz bahseder misiniz? Bahsettiğim proje prefabrik tek katlı evlerin yıldırımdan korunmasının aydınlatma direğine konulan paratoner ile yapılmasının uygunluğudur
 
Direk üzerinde hat var ise,paratönere yıldırım
düşmesi halinda,hattan enerji alan aboneler
üzerinde gerilim yükselmesi ve cihazlarda
hasarlanma olur.
Direkteki hatlardan vazgeçtik,300-500 mt.lik
yeraltındaki kablolar ve zayıf akım kablo te-
sisatları bile,gerilim yükselmesine maruz ka-
lır.Kısaca böyle.
 
Son düzenleme:
Parafudr seçimi için B sınıfı 75kA 4p Ag parafudr kullanabilir miyiz?
 

Forum istatistikleri

Konular
130,066
Mesajlar
932,712
Kullanıcılar
453,053
Son üye
ulu09

Yeni konular

Geri
Üst