crazy_ahmet
Üye
- Katılım
- 2 May 2012
- Mesajlar
- 12
- Puanları
- 1
- Yaş
- 59
Diyelimki 20 şer metre aralıklarla 1000W lık 6 adet projektör direğimiz var ve bu hattı 4x6mm NYY ( R-S-T-R-S-T) şeklinde beslemek istiyoruz. Bu durumda gerilim düşüm hesabı nasıl yapılmalı? (Tedaş-ADP arasını hesaba katmıyoruz)
Hattımız Şu Şekilde Olacak
-----------------R-------- S-------- T---------- R---------- S---------- T
----ADP-------1kW------1kW------1kW--------1kW------1kW---------1kW
----------20m------20m-------20m------20m--------20m-------20m----
Buradaki projektörler tek fazlı olacağı için 0.0124 ile tüm direkleri hesaba katmak yanlış olur sanırım. Peki
0,074x( 1kW/6mm)x(60m+120m) ile hesaplasak yani sadece T fazından beslenen direkleri hesaplasak doğru olur mu?
Yine ısınma kontrolünde
I = 6000/(658x0,85)
I= 2000/(220x0,85)
bunlardan ikincisini kullanmak doğru olur diye düşünüyorum. Yanılıyormuyum acaba?
Hattımız Şu Şekilde Olacak
-----------------R-------- S-------- T---------- R---------- S---------- T
----ADP-------1kW------1kW------1kW--------1kW------1kW---------1kW
----------20m------20m-------20m------20m--------20m-------20m----
Buradaki projektörler tek fazlı olacağı için 0.0124 ile tüm direkleri hesaba katmak yanlış olur sanırım. Peki
0,074x( 1kW/6mm)x(60m+120m) ile hesaplasak yani sadece T fazından beslenen direkleri hesaplasak doğru olur mu?
Yine ısınma kontrolünde
I = 6000/(658x0,85)
I= 2000/(220x0,85)
bunlardan ikincisini kullanmak doğru olur diye düşünüyorum. Yanılıyormuyum acaba?