Yol Aydınlatma Tesisatında Gerilim Düşümü Nasıl Hesaplanmalıdır?

zetec

Üye
Katılım
13 Ağu 2007
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
42
Arkadaşlar yol aydınlatmasında gerilim düşümünü hesap ederken gerilim kademesini 380v olarakmı yoksa 220v olarakmı hesap almalıyız

Normalde panodan direklere 4x16 nyfgby kablo ile giriş yapılır. bir direkte r fazı girdi çıktı yapılır, diğer direkte s, diğerinde t ,sonra tekrar r, s ,t diye giriş çıkış yapılır.

Kendi kanaaitimce her ne kadar 3 fazı birden götürsekte bağlantılarımız hep faz nötr olduğundan gerilim düşümü hesabında 220 v kullanmalıyız. ancak başka bir arkadaş 380 v olması gerektiği konusunda ısrar etmekte.Konu hakkında bilgisi olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum .Saygılarımla
 
Forumumuzdaki hesap programlarından yararlanabilirsiniz.
 
1 er atlamalı yanması istendiğinde yada diğer fazların sigortalarının atması durumunda sistem monofaze duruma düşeceğinden hesabıda monofaze yapmak gerekir , sistemin komple kapanması isteniyor ve garanti ediliyorsa trifaze hesap yapılabilir
 