Bölgesel kompanzasyon

eee33

Üye
Katılım
18 Haz 2011
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
32
Trafo binasında kompanzasyonla cosfi 0,9-1 arası ayarlayabiliyoruz fakat fabrikanın bir kısmını besleyen panoda cosfi 0,8 e düşüyor. 500-550kw kadarlık bir tüketim oluyor.Bu panoya da kompanzasyon uyguladığımızda elektrik giderlerinde düşüş olur mu ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Trafo binasında kompanzasyonla cosfi 0,9-1 arası ayarlayabiliyoruz fakat fabrikanın bir kısmını besleyen panoda cosfi 0,8 e düşüyor. 500-550kw kadarlık bir tüketim oluyor.Bu panoya da kompanzasyon uyguladığımızda elektrik giderlerinde düşüş olur mu ?


Aktif olarak bir tüketim tasarrufu olmaz fakat reaktif ceza yemekten kurtulursunuz.Kurulu gücünüz 50 kva üstünde ise kapasitif tüketiminiz aktif tüketimin % 15 ini endüktif tüketiminiz ise aktifin % 20 ini aşarsa dağıtım şirketi reaktif tüketim cezası keser.
 