Arkadaşlar kurulumunda yardımcı olduğum bir işletmede harmonik sorunu var. Kondansatörler dayanmıyor (olması gerktiği gibi). Buraya entes analizatör takmıştım 4-5 gün önce bu analizatörün değerlerini aldım. Harmonikler tahminimden çok yüksek toplam akımlar %100'den fazla çok zaman diliminde %200'ü geçiyor hatta %300 olduğu zamanlar var. (bunları %300 gibileri bug olarak kabul edelim)
Tesisin 400kVA trafosu 525kVA jeneratörü var. 40 taneden fazla CNC makina ve müştemilat (kompresör, hidrafor(hız kontrollü) , aydınlatma, klimalar, küçük makinalar, VS) çalışıyor. CNC ler için 2 adet 150kVA UPS bağlı 15 adet daha CNC koyacaklar 1 tane 150kVA daha UPS ısmarlamışlar.
Harmonikler hakkındaki analizatör değerlerini ekliyorum. Resim dosyaları fazlardan 370-380 Amper akım çekilirken ölçülen değerlerdir. Excel tablosu yaklaşık 20 günlük analizatör verilerinin derlenmiş halidir. Akımdaki Harmonikler özellikle 5 - 7 - 11 - 13 - 17 çok yüksek. Böyle bir durumla karşılaşan varmı yoksa analizatörün kalibrasyonundan, ölçümünden, hatalı bağlantımdan, yada değerleri yanlış girdiğimden şüphe etmeye başlamalımıyım.
Tesisin 400kVA trafosu 525kVA jeneratörü var. 40 taneden fazla CNC makina ve müştemilat (kompresör, hidrafor(hız kontrollü) , aydınlatma, klimalar, küçük makinalar, VS) çalışıyor. CNC ler için 2 adet 150kVA UPS bağlı 15 adet daha CNC koyacaklar 1 tane 150kVA daha UPS ısmarlamışlar.
Harmonikler hakkındaki analizatör değerlerini ekliyorum. Resim dosyaları fazlardan 370-380 Amper akım çekilirken ölçülen değerlerdir. Excel tablosu yaklaşık 20 günlük analizatör verilerinin derlenmiş halidir. Akımdaki Harmonikler özellikle 5 - 7 - 11 - 13 - 17 çok yüksek. Böyle bir durumla karşılaşan varmı yoksa analizatörün kalibrasyonundan, ölçümünden, hatalı bağlantımdan, yada değerleri yanlış girdiğimden şüphe etmeye başlamalımıyım.