bahçe aydınlatması kablo seçimi

Katılım
30 Kas 2016
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
44
Bahçe aydınlatmalarında 4x kablo kullanmamızın mantığı nedir? Lambalar monofaze olmasına rağmen neden böyle bir tercihte bulunuyoruz? Şimdiden teşekkürler...
 
Bahçe, sokak ve çevre aydınlatma projelerinde beslediğiniz hat üzerinde birden fazla aydınlatma armatürü bulunduğundan dolayı bahsetmiş olduğunuz kablolar kullanılmaktadır. Varsayalım ki hattınız üzerinde 9 armatür olsun bu durumda R,S, T fazlarının her birinden 3 armatüre enerji vermiş olursunuz. 3 fazlı kablo ve aynı kesitte nötr iletkeninden oluşan kablonuz 4 damarlı olmaktadır. Bunun dışında kimi projelerde çıplak iletken kimi projelerde de izoleli topraklama iletkeni de çekmek zorundasınız.
 
Bahçe, sokak ve çevre aydınlatma projelerinde beslediğiniz hat üzerinde birden fazla aydınlatma armatürü bulunduğundan dolayı bahsetmiş olduğunuz kablolar kullanılmaktadır. Varsayalım ki hattınız üzerinde 9 armatür olsun bu durumda R,S, T fazlarının her birinden 3 armatüre enerji vermiş olursunuz. 3 fazlı kablo ve aynı kesitte nötr iletkeninden oluşan kablonuz 4 damarlı olmaktadır. Bunun dışında kimi projelerde çıplak iletken kimi projelerde de izoleli topraklama iletkeni de çekmek zorundasınız.
Cevabınız için teşekkürler. Peki tek bir fazdan beslememe sebebimiz hem tek linyeden besleyebileceğimiz armatür sayısının sınırlı olmasından hem de fazlar arası yük dengesini bozmamak için trifaze besliyoruz diyebilir miyiz?
 
tek fazdan beslenirse gerilim düşümünden dolayı kesit muazzam çıkar. trifaze besleme yapıldığında lambaların biri devre dışı kalınca yine de yük dengesi bozulur.
 
Tek fazlarla dengeli şekilde, kablo akım sınırı aşmayacak ve gerilim düşümü değerini koruyacak şekilde dağıttığınız varsayılırsa, yukardaki örneği ele alacak olursak her 3 armatüre bir fazla beslediğiniz zaman, 9 armatür için 3 ayrı linye çekmek zorundasınız. Bu durumda da harcayacağınız kablo fiyatı sizi zarara sokacaktır. 100 mt lik mesafede 100 mt 4 damarlı kablo çekerken, monofaze beslemeniz durumunda 300 mt 3 damarlı kablo çekmiş olacaksınız.
 
Cevaplarınız için sağolun. Uygulama kısmına uzak olduğum için kafamda canlanması adına ekte gönderdiğim cizim doğru mudur peki? 9 adet aydınlatma direğimiz olduğunu ve bunu tek linyeden beslediğimizi düşünürsek kablo bağlantıları çizimdeki gibi midir? İnceleyebilir misiniz lütfen?
 

Ekli dosyalar

  • unnamed.jpg
    unnamed.jpg
    35.6 KB · Görüntüleme: 283
Çizimdeki gibi yapabilirsiniz. Gerilim düşümüne dikkat ederseniz üç faz olması zorunlu değil. Üç fazın faydalarını gözardı ederseniz tercih sizin.
 
büyük bir tesis aydınlatması ise, tesis çalışmıyorken tek fazdan beslerseniz kompanzasyonu tutturmak zor olabilir. hele ki tesiste monofaze kondansatör yoksa.
 
Verılen cevapların yanında; 3 fazlı dagıtım tercıh edersenız , faz başına düşen lamba/yük sayısı düşeceğinden kablo kesıtı dolasıyle kablo malıyetını düşecek,herhangi bir direkdekı arızada sade o fazın sigortası atacak, dolasıyle3/2 aydınlatma devam edecekdır.
Ayrıca, gerek duyarsanız zaman ve hava şatlarına göre fazların gerilimlerini denetleyerek aşrtma/şaşırtmalı dagıtım ve aydınlatma yapabilirsiniz.
 
İlgi gösterip cevap veren herkese çok teşekkür ederim...
 

Forum istatistikleri

Konular
129,709
Mesajlar
929,158
Kullanıcılar
452,415
Son üye
SERDAR KAÇR

Yeni konular

Geri
Üst