Selam bahçeye çim aydınlatma için led armatür konacak. Kaç Watt olacağını siz örnek verebilirsiniz. Bunun için 2 sorum var

1) kaç amper Sigorta konmalı ?

2) diyelimki evin içindeki sigortadan aldım enerjiyi diyelim o bahçeye koyacağım armatür için açma kapama için ne koymalıyım ?
 
Selam.
5 - 25 W arası piyasa da alınabilecek bir çok armatür var.
Ortalama 15W ve 15 adet hesap edilirse toplamda 225W
Genelde lambalar için B tipi 10 A Sigorta takılır. Sizin LED lambaların çekeceği akım ise 1 - 2 A kadardır.
Evin içindeki aydınlatma sigortasına ekleyebilirsiniz (Tabi taşıma yükünü geçmemek kaydı ile).
Açma - kapama için adi anahtar ya da komütatör yeterli gelecektir.
 
Sn.gezenstere ilaveten,anahtar ile uğraşmak istemezseniz,günün uzama/kısalmasını değerlendiren ASTRO
röle koyarakta,açıp kapamayı otomatik olarakta ayarlayabilirsiniz
 
Selam.
5 - 25 W arası piyasa da alınabilecek bir çok armatür var.
Ortalama 15W ve 15 adet hesap edilirse toplamda 225W
Genelde lambalar için B tipi 10 A Sigorta takılır. Sizin LED lambaların çekeceği akım ise 1 - 2 A kadardır.
Evin içindeki aydınlatma sigortasına ekleyebilirsiniz (Tabi taşıma yükünü geçmemek kaydı ile).
Açma - kapama için adi anahtar ya da komütatör yeterli gelecektir.

Teşekkürler. Tek bir çim aydınlatma armatürü 20 Watt’lık koyacağım.

-Ozaman B10 sigorta büyük gelmez değil mi ? ve açma kapama için sigorta kullanmayı tavsiye etmiyorlar sanırım. Ondan sıvaüstü adi anahtar mantıklı.
-Peki kablosuda 3*1.5 nhxmh kablo mu olmalı ?
Sn.gezenstere ilaveten,anahtar ile uğraşmak istemezseniz,günün uzama/kısalmasını değerlendiren ASTRO
röle koyarakta,açıp kapamayı otomatik olarakta ayarlayabilirsiniz

Bu çok mantıklı üstad teşekkürler. Fakat Bu armatür için koyacağım B10 sigortayı açma kapama gibide kullanmak mantıksız mı olur acaba ?
 
Otomatik sigortaların bir termik (aşırı yük) birde manyetik (kısadevre) koruma özelliği vardır. Aydınlatma sisteminde 20w'lık armatür arızalanınca 50w çekmez ya açık devre olur yada kısadevre bu nedenle kısadevre açma akımı yani manyetik koruma özelliği önem arz eder. Bu değer de otomatik Sigorta nominal akımının en az 10 katı değeridir (B tipi 3kA). Özetle 4A sigortanın (anlık açma) manyetik korumaya geçmesi için 40A kısadevre akımı geçmesi gerekirken 6A sigortada bu değer 60A'dir. Besleme hattının uzun olmasından kaynaklı kısadevre akımı düşümü varsa dikkat etmek gerekir.
Otomatik sigortayı açma kapamak için kullanmak doğru değildir çünkü sigortanın 1)Mekanik 2)Elektriksel ömrü vardır, yapmayı düşündüğünüz işlem sigortanın mekanik ömrünün azalmasına neden olur.
Astronomik röle kullanacaksanız 1-0-2 pako şalter kullanmanızı tavsiye ederim yani otomatik,manuel ve kapama.
 
Son düzenleme:
..önce alıcı gücüne göre kablo kesiti seçiyoruz..kablo kesitine göre Sigorta değeri belirliyoruz.
 
Abiler adam alt tarafı bi tane 20 watt led baglayacak..astronomik roleden girdik pako şalterden ciktik..0,75 kabloyu sok fise tamamdir.mühendislerin kafa fazlâ gereksiz çalışıyor bence:)))
 