Güzel kardeşim anlaşılmayacak birşey yok madem anlatamadım yada anlayamadınız tek tek izah edeyim.
Daha önce bahsettiğim gibi tekrar hatırlatayım topraklama tesisatında ideal olan tüm parça ve aparatların galvanizli çelik yada bakır olması uygundur. Müteahhitte çalışırken bunun mücadelesini çok verdim proje müellifleriyle görüştüm elektrik projesini çizen adam ziraat mühendisi çıktı autocad'i iyi diye adam çizimi yapıyormuş elk müh. kontrol ediyormuş. Sizin söylediğiniz tabiiki ideali diye başlayıp devam eden birsürü laf kalabalığı dinledim. Neyse işin bu kısmını geçelim. Gelelim senin projeni nasıl uygulayacağına.
1- İster çatıda faraday kafesi olsun çatıdan insin temel topraklama ile birleşsin ister sadece temel topraklaması olsun yalnız temelden gelsin, temel yüzeyinin yan alnından çıkan bir 30x3,5mm2 galvaniz şeritiniz var.
2-Verdiğiniz proje ataşmanında mor renkteki birleşim noktasına topraklama test menholü yapacaksınız(Minti rengi çizlmiş iç içe kare sembolü), bu prekast betonda olabilir yerinde dökme de olabilir. Bu beton menhol yada ek okdasının iç yüzeyinden birine detayını ekte verdiğim bakır topraklama barası monte edeceksiniz.
3- 1.maddede belirttiğim galvaniz şerit kısa ise topraklama menholüne yetişmiyorsa, şerit üzerine delik açıp, 50mm2 nyy kabloya Pabuç takıp civata somun ile birleştireceksiniz üzerine sonradan zift dökmenizde fayda var.Galvaniz şerite galvaniz ek yapıp menhole taşıyabilirsiniz ancak projenizde 50mm2 nyy gösteriyor o yüzden ilk dediğimi yapacaksınız.
4- 50mm2 kablo artık test menholünün içinde, birde dışarıda mor renkli ring hattın var ne olduğu yazmıyor çıplak bakır kabul edelim, buda test menholüne 2 adet çıplak bakırın gelmesi demek olur. Yani test menholüne 3 iletken gelmekte, birde menhol içine çakacağınız kazığın çıplak bakır ile irtibatını cadwell kaynakla yapın o çıplak bakırıda baraya gelin. Böylelikle baraya toplamda 4 iletken gelmiş olacak.
5- Bahsettiğim bu bağlantılar binanın en az dört bir köşesinde tekrarlanır yani en az 4 adet test menholü yapılacak ve ring tamamlanacak.
6- Elektrik pano odasına koruma topraklaması için bu ringten bağlantı yapıp taşımayı unutmayın. Projenizde zaten bu detay vardır.
Bende gözlerinizden öper, çalışmalarınızda başarılar dilerim...