Bakır kablo ile galvaniz şerit nasıl birleştirilecek?

Güzel kardeşim anlaşılmayacak birşey yok madem anlatamadım yada anlayamadınız tek tek izah edeyim.

3- 1.maddede belirttiğim galvaniz şerit kısa ise topraklama menholüne yetişmiyorsa, şerit üzerine delik açıp, 50mm2 nyy kabloya Pabuç takıp civata somun ile birleştireceksiniz üzerine sonradan zift dökmenizde fayda var.Galvaniz şerite galvaniz ek yapıp menhole taşıyabilirsiniz ancak projenizde 50mm2 nyy gösteriyor o yüzden ilk dediğimi yapacaksınız.


Bende gözlerinizden öper, çalışmalarınızda başarılar dilerim...
Kibarca ve uzun uzun yazmışşınınz teşekkür ederim bende bunu soruyordum bu bakır ve galvaniz birleşmesi zift döksek bile -farklı metaller birleşmesi sebebiyle pil olayı yüzünden-korozyona sebep olmazmı bunu öğrenmek istemiştim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Cadweld kaynak korozyon artışına neden olan pil olayını engelleyici bir olay değildir,sadece korozyonu birleşim noktasında geciktirir. Farklı metallerin birleşiminden kaçınmak gerekir. Projeniz öyle olduğu için dediğim gibi uygulayacaksınız mesajımın başında farklı metal birleşimine karşı olduğumu bunun için projeyi revize etmek istediğimi belirttim, proje müellifi açıklamaları doğru ve mantıklı bulduysada projeyi değiştirmemişti, bende projedeki şekilde birçok uygulama yapmak zorunda kaldım. Siz müteahhit ve/veya taşeron olarak projenizi uygulamakla yükümlüsünüz.

Sayfa7'nin sonunda olay özetlenmiştir;
Sayfa25'te belirtildiği gibi korozyonun tek ve kesin çözümü katodik korumadır;
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/kimya/moduller/KorozyonVeKatodikKoruma.pdf
 
Son düzenleme:
Merhaba beton köşk topraklaması hakkında yardımcı olacak birisi varmı acaba
 

Forum istatistikleri

Konular
129,693
Mesajlar
929,055
Kullanıcılar
452,399
Son üye
alilin

Yeni konular

Geri
Üst