merhaba arkadaşlar 1000watt lık bir balast 1kvar lık reaktör mümüdr.
 
SAYIN tknsyn;acaba power factorünü niçin 0.6 aldık.Yani genelde sabitmidir yoksa??Bilgi verirseniz sevinirim..
 
tşkl teknisyen ama burda ki 0,6 aldıgmız deger nedir,degişkenmidir.bunuda açıklarsanız çok memlun olcam saygılarımla.
 
Sn.sanayi,bilginin müellifi Ethem güner arkadaşımızdır.Forumumuzda eskiden 0,6 değerini deneme yanılma yöntemi ile tebit ettiğini paylaşmıştı .Ekte o paylaşımın da resmi var.
 

Ekli dosyalar

  • endüktif reaktans hesabı.JPG
    endüktif reaktans hesabı.JPG
    67.7 KB · Görüntüleme: 101
  • ethem güner.JPG
    ethem güner.JPG
    74.3 KB · Görüntüleme: 69
Balastın üzerinde cosfi değeri yazar (güç faktörü diye yazıyla veya lamda (λ) sembolüyle).
Güç formülü, güç üçgeni ve biraz da trigonometri ile Q'yu bulabiliriz:
P=U.I.cosfi
P=S.cosfi
S=P/cosfi

Q=S.sinfi
Q=P.sinfi/cosfi
Q=P.tanfi

Şimdi balastın üzerinde yazan güç faktörünü, hesap makinası ile tanjanta çevirip, balastın gücü ile çarparsak, o balastın reaktif indüktif gücünü bulabiliriz:

P=1000W, λ=0,46 ise;
cosfi=0,46; tanfi=1,93
Q=1,93kVAr

P=1000W, λ=0,49 ise;
cosfi=0,49; tanfi=1,78
Q=1,78kVAr

P=1000W, λ=0,60 ise;
cosfi=0,60; tanfi=1,33
Q=1,33kVAr

Bazı balastların etiket değerlerini pelsan'ın sitesinden de görebilirsiniz.

Not: Hesaplanan değerler, ölçümlerle birebir uyuşmayabilir. Balasta uygulanan voltaja göre değişmesi gerekir.
 