Basınç değerleri normal Soğutma anormal

Chiller ile suyu soğuttuğum bi merkezi sistem klima var klima da 3 soğutma grubu var bu gruplardan birisinde soğutmada problem yaşıyorum.Emme basıncı,yağ basıncı ve basma basıncı normal değerlerinde olmasına rağmen çok düşük soğutma yapıyor hatta yapmıyor bşle diyerbilirim.Sizce problem nedir.Şimdiden teşekkürler.

basma basıncı normal de, kondanser temizmi?(kondanser kirli olduğunda aldatır.)
gözetleme camında gaz durumu nasıl,
arkadaşın dediği gibi chiller tankı kirli olabilir.
expansion valfi kontrol ettinizmi .sağlam olduğuna emin misiniz.
kompresör, kapasite kontrollümü?öyle ise tam kapasite mi çalışıyor.yada kapasite selenoidleri kaçırıyor olabilir.
yine arkadaşın dediği gibi kompresör sibopları kaçırıyor olabilir.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
ilgilenen herkeze tekrar teşekkür ederim...söylediğiniz herşeye tekrar bakacağım.
 
kompresör tam yüklemiyor olabilir.diğer normal çalışan grublar ile amper karşılaştırması yapabilirsin.
 
basınç normal ama yakın zamanda soğutucu akışkan eklendimi eklendiyse ekleyenler işinin ehlimiydi?
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,822
Mesajlar
920,774
Kullanıcılar
450,911
Son üye
fatih41311

Yeni konular

Geri
Üst