basınç transmitteri ile trifaze hidrafor motorunu durdurup kaldırmak istiyorum, sistem 3,5 - 5 bar arasında çalışacak motor soft starter ile yol alacak bu sistemi kurmak için neler gereklidir ?
s.a.
bildiğim kadarıla softstarterlr ile kısa süreli ve sürekli olarak dur kalk yapamıyorsun. İnverter kullanman lazım. bazı inverterlerde direk olarak transdüserleri okutabiliyorsun eğer motor tek ise çoğul ise kontrol devresi veya plc kullanman lazım. Kolay gelsin.
Merhaba sistemde kaç motor kullanacaksın? Yada hazırdaki motorların güçleri nelerdir? Sadece bir tanesimi inverter olacak yoksa sıra ile mi invertere olacak? vs. vs..... Bunlar önemli. Kolay gelsin.
arkadasım ben sana acs 350 kullanmayı dusunursen yardımcı olabilirim ayrıeten bu surucu ile plc kullanmana gerek yok 4-20 ma tranmitter ve acs 350 senin ihtiyacına cevap verir