Öncelikle herkese merhaba, Elektrik Elektronik Mühendisliğini yeni bitirdim (Hatalarım affola )
Sistem Elemanları;
20adet 270Watt Polykristal Paneller (seri bağlı, 680-660 güneşe göre Voc geliyor)
1 adet 4kw Frecon driver input DC 400-800 Volt Output 3phase 380Volts (Model no PV200-4T-4.0B ) (Datasheet ektedir)
130 Metre uzakta 3HP(2.2kW) dalgıç pompa. Kablo TTL 4x4 4mm^2 bakır kablo
Sistemi kurdum saatte 2.5 ton su pompalayabiliyorum. (85-90Metre yüksekliğe 250metre yatay uzaklığa)
Pompa 8:00 AM den 17:30 a kadar çalıyor. zayıf ışıkta kendini kapatıyor, yüksek ışıkta açıyor. (Kahramanmaraş-Elbistanda panel açısı yerle 22 derece (kullanımda olacak 4 ay için ortalama uygun derece).
Birkaç sorum olacak sizlere,
1-Sürücü çıkışından multimetreyle fazlar arası RMS değerini ölçmek istediğimde sürekli değişen değerler alıyorum (380-0 V arası)
Bu çıkışın sabit yada en azından 380 volta'a yakın değerlerde olması gerekmez mi?
2-Osilloscope ile yine bu 3 faz çıkışı ölçmek isteğidimde kare dalga benzeri çok fazla bozunmaya sahip bir çıkış ölçüyorum. Sürücünün herhangi bir yerinde saf sinüs çıkışı ya da modifiye sinüs çıkışı verdiği yazmıyor. (Ben saf sinüs çıkışı olduğunu varsayıyorum). Bu çıkışı almam normal mi?
3- Elimde Pens ampermetre olmadığı için kablodan geçen akım miktarini ölçemedim, ama cihazda yazdığı kadarıyla 3.8 amper akım mevcut. Bu akım miktarına göre veya akım bilinmese bile bu yük ve bu uzunlukta kabloda 3 fazlı sistemler için gerilim düşümü hesabını yaptım, gerilim düşümüm 0.0124xPxL/S formülünden 0.887% çıkıyor, yani 3.3 Volt gerilim düşümü öngörüyorum.
Fakat 130 metre uzaklıkta ölçüm yaptımığımda fazlar arası multimetreyle 320 volt okuyorum.
Bunun nedeni ne olabilor? Hesaplarıma göre bu kadar gerilim düşümü olası değil.
4- Sürücünün çıkışından multimetreyle ölçüm sonucunda değişik değerler aldığımı söylemiştim. 130 metre ileride dalgıç pompanın oradaki aynı multimetreyle ölçümde neden sabit 320 Vrms değerinin okuyorum?
Sürücünün verdiği çıkış parametreleri(ışımaya göre bu aralıkta değişiyor)
0-380 Volt arası
0-3.8 Amper
2-50Hz arası frekans
5-Dalgıç pompam, bu aralıkta değerlerle yani gerilim düşümü, frekans değişimi ile baş edebilir mi? Yani dalgıç pompaya zarar verir miyim?
Forumda yeniyim, bu sorunlarıma cevap verenlere şimdiden teşekkürler.
Sistem Elemanları;
20adet 270Watt Polykristal Paneller (seri bağlı, 680-660 güneşe göre Voc geliyor)
1 adet 4kw Frecon driver input DC 400-800 Volt Output 3phase 380Volts (Model no PV200-4T-4.0B ) (Datasheet ektedir)
130 Metre uzakta 3HP(2.2kW) dalgıç pompa. Kablo TTL 4x4 4mm^2 bakır kablo
Sistemi kurdum saatte 2.5 ton su pompalayabiliyorum. (85-90Metre yüksekliğe 250metre yatay uzaklığa)
Pompa 8:00 AM den 17:30 a kadar çalıyor. zayıf ışıkta kendini kapatıyor, yüksek ışıkta açıyor. (Kahramanmaraş-Elbistanda panel açısı yerle 22 derece (kullanımda olacak 4 ay için ortalama uygun derece).
Birkaç sorum olacak sizlere,
1-Sürücü çıkışından multimetreyle fazlar arası RMS değerini ölçmek istediğimde sürekli değişen değerler alıyorum (380-0 V arası)
Bu çıkışın sabit yada en azından 380 volta'a yakın değerlerde olması gerekmez mi?
2-Osilloscope ile yine bu 3 faz çıkışı ölçmek isteğidimde kare dalga benzeri çok fazla bozunmaya sahip bir çıkış ölçüyorum. Sürücünün herhangi bir yerinde saf sinüs çıkışı ya da modifiye sinüs çıkışı verdiği yazmıyor. (Ben saf sinüs çıkışı olduğunu varsayıyorum). Bu çıkışı almam normal mi?
3- Elimde Pens ampermetre olmadığı için kablodan geçen akım miktarini ölçemedim, ama cihazda yazdığı kadarıyla 3.8 amper akım mevcut. Bu akım miktarına göre veya akım bilinmese bile bu yük ve bu uzunlukta kabloda 3 fazlı sistemler için gerilim düşümü hesabını yaptım, gerilim düşümüm 0.0124xPxL/S formülünden 0.887% çıkıyor, yani 3.3 Volt gerilim düşümü öngörüyorum.
Fakat 130 metre uzaklıkta ölçüm yaptımığımda fazlar arası multimetreyle 320 volt okuyorum.
Bunun nedeni ne olabilor? Hesaplarıma göre bu kadar gerilim düşümü olası değil.
4- Sürücünün çıkışından multimetreyle ölçüm sonucunda değişik değerler aldığımı söylemiştim. 130 metre ileride dalgıç pompanın oradaki aynı multimetreyle ölçümde neden sabit 320 Vrms değerinin okuyorum?
Sürücünün verdiği çıkış parametreleri(ışımaya göre bu aralıkta değişiyor)
0-380 Volt arası
0-3.8 Amper
2-50Hz arası frekans
5-Dalgıç pompam, bu aralıkta değerlerle yani gerilim düşümü, frekans değişimi ile baş edebilir mi? Yani dalgıç pompaya zarar verir miyim?
Forumda yeniyim, bu sorunlarıma cevap verenlere şimdiden teşekkürler.