Eğer yapacak bişeyin kalmazsa, seri port olarak donanım kullanılmışsa ve elinde hex kodu varsa,, biraz uğraştırır ama aşağıdaki gibi de çözebilirsin.. Birebir anlattığım gibi olmayabilir.. Ama büyük olasılıkla hex kodu bu şekilde olmalı..
Hex kodunu önce pickit 2,, ic prog ya da onun gibi; program yüklediğin bir programla aç.. Program kısmında sağ byteları pice göre değişmek üzere 18Flerin çoğu için;
6E B0 (MOVWF SPBRGH) ve
6E AF (MOVWF SPBRG)
hex kodlarını ara..
Bunların hemen üstünde büyük ihtimalle;
0E XX (MOVLW XX)
hex baytları yer alacak.. Burada XX baudrateye etki eden baytlardır..
B0 -> SPBRGH -> Baudrate nin yüksek değerlikli bitleri..
AF -> SPBRG -> Baudrate'nin düşük değerlikli bitleri.. (Çoğu 18F ler için..)
Eğer teferruatla uğraşmak istemezseniz bu XX ile gösterdiğim 2 farklı baytı yarı yarıya düşürmeniz 9600den 4800e geçmek için yeterli olacaktır.. Ancak yukarıda dediğim gibi bunların biri MSB diğeri LSB baytları..
Bu arada eğer bunları bulamazsan bytleların yerlerini değiştirip aramayı dene.. Bir ihtimal görüntülenen bytelar ters olabilir.. Tabi öncelikle bahsettiğiniz pic in SPBRG registerlerinin adresleri bu şekilde mi onu kontrol edin.. Umarım faydası olur.. İyi çalışmalar..