baykon lm3 cihazının baglantı şeması;

Katılım
21 Eki 2008
Mesajlar
31
Puanları
1
Yaş
48
arkadaşlar selam
baykon lm3 cihazı ile tartım yaptıktan sonra paketleme işlemi yapıyoruz,torba yerine takıldıktan sonra start verilerek işleme başlıyordu yalnız sanırım cihaz arızalandı,tarılması istenilen miktar girildikten sonra start verildiğinde dijital ekranda no rec diye bi ibare belirdi ve sistem bi türlü start almıyor.Ayrıca bu cihazın bağlantı şeması eline olan varmıdır acaba?Bu konuda yardımcı olabilecek tüm arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
sıze lm3 ındıkatorun kıtabını eklıyorum.no rec yazısının cıkmasına sızın kayıtlı recetenızın olmaması sebep olmakta ya sız olmayan bır receteyı cagırıyorsunuz yada hıc recetenın kalmamıs yada cıhazın hafızasında sorun olusmus durumda manuelı okuyunca duzeltılsınız duzeltemezsenız tekrar goruselım
 

Ekli dosyalar

  • LM3teknikmanuel.pdf
    493.6 KB · Görüntüleme: 482
Çok teşekkür ettim tam olarak istediğim bu idi.çok sagol gezer77
 
lm3 f-9 basıp 1987 şifresini giriniz recete ekranı çıkacakdır rec1 den rec9 kadar vardır sizdeki recete ayarları ve lm3 hafızası sıfırlanmış yada başka recete seçilmiş olabilir
 
lm3 cihazinda resept yigildiqdan sonra start veridikde qebul etmiyor

- - - Updated - - -

tewekkur edirem
 
LM 3 cihazinda resepti secenden sonra start verilmeli halda start getmiyor sebeb ne ola bilir?
 
lm3 eksik tartıyor 50kg yerine 47 gibi
 
sıze lm3 ındıkatorun kıtabını eklıyorum.no rec yazısının cıkmasına sızın kayıtlı recetenızın olmaması sebep olmakta ya sız olmayan bır receteyı cagırıyorsunuz yada hıc recetenın kalmamıs yada cıhazın hafızasında sorun olusmus durumda manuelı okuyunca duzeltılsınız duzeltemezsenız tekrar goruselım
teşekkürler gezer 77 baykonun kendisitesinde bile datasheet i yok...
 