merhaba her zamanki gibi yine bir problem ile karşı karşıyayız. antepte hudut sınırındaki birlikte görev yapan memur bir arkadaşım var. bugün bir problem ile karşılatğını ve benden yardım etmemi istedi benimde aklıma ilk burası geldi ,biliyorum ki yardımsever arkadaşlar pek çok burada :
sorusu şu şekilde ve ivedi yardım bekliyor.. sınır hattında bir bekçi klübesi var orada termal kameralar var. beslemesi 1 km ötedeki panodan yapılıyor. kablo kesiti 4*16*10 kablonun değişme ihtimali yok.. bu hat üzerinde 35 adet 125 w lık aydınlatma lambaları var .balastlı.. klübeye gelen voltaj 180 v civarı. bu gerilim düşümünü nasıl halledebilirim diye soruyor.
acaba diyor hat başına kondansatör koymalımıyım..koyarsam kaç kvar gücünde olmalı.
klübeye nötr hattını güçlendirmek için topraklama çubuğu bağlamak istiyorum . ne kdar kaçlık topraklama olması gerekli.
haklısın kardeşim ,regülatör olayını düşünemedim.hiç aklıma gelmemişti. acaba gücü ne olmalı.. sonuçta asker klübesi olacak. bir ısıtıcı soba olur sanırım bir kamera bir aydınlatma, bir priz .tahminimce
Hat başına 380 /750,hat sonuna 750/380
( kablonun,1 kv NYY olduğu varsayımı ile )
trafo koymak çözüm olabilir.Tabi regüla-
törlü çözümde düşünülebilir.
Hat başına 380 /750,hat sonuna 750/380
( kablonun,1 kv NYY olduğu varsayımı ile )
trafo koymak çözüm olabilir.Tabi regüla-
törlü çözümde düşünülebilir.