Bekçi kulübesi gerilim düşümü ve topraklama sorunu

telemcii

Üye
Katılım
10 Şub 2009
Mesajlar
443
Puanları
6
Konum
ANkaRA
merhaba her zamanki gibi yine bir problem ile karşı karşıyayız. antepte hudut sınırındaki birlikte görev yapan memur bir arkadaşım var. bugün bir problem ile karşılatğını ve benden yardım etmemi istedi benimde aklıma ilk burası geldi ,biliyorum ki yardımsever arkadaşlar pek çok burada :

sorusu şu şekilde ve ivedi yardım bekliyor.. sınır hattında bir bekçi klübesi var orada termal kameralar var. beslemesi 1 km ötedeki panodan yapılıyor. kablo kesiti 4*16*10 kablonun değişme ihtimali yok.. bu hat üzerinde 35 adet 125 w lık aydınlatma lambaları var .balastlı.. klübeye gelen voltaj 180 v civarı. bu gerilim düşümünü nasıl halledebilirim diye soruyor.

acaba diyor hat başına kondansatör koymalımıyım..koyarsam kaç kvar gücünde olmalı.
klübeye nötr hattını güçlendirmek için topraklama çubuğu bağlamak istiyorum . ne kdar kaçlık topraklama olması gerekli.

klübe ile trafo arası 2000 mt.. bu da bir not.

yardımlarınızı bekilyoruz. teşekkürler
 
Hat başından gerilimi arttırmak hattaki alıcılara zarardır.

Hat boyunca aydınlatmada sorun yok ve en son noktada kulübedeki gerilim düşümü ortadan kaldırılmak isteniyor anladığım kadarıyla.

Bu durumda kulübede regülatör kullanmak en mantıklısı.
 
Hat başından gerilimi arttırmak hattaki alıcılara zarardır.

Hat boyunca aydınlatmada sorun yok ve en son noktada kulübedeki gerilim düşümü ortadan kaldırılmak isteniyor anladığım kadarıyla.

Bu durumda kulübede regülatör kullanmak en mantıklısı.

haklısın kardeşim ,regülatör olayını düşünemedim.hiç aklıma gelmemişti. acaba gücü ne olmalı.. sonuçta asker klübesi olacak. bir ısıtıcı soba olur sanırım bir kamera bir aydınlatma, bir priz .tahminimce
 
soba 2,2 kw max
kameradan kastınız termal kamera ise güçlerini bilemem ama misal 1,5 kw diyelim.
1 adet tasarruflu ampul gücü benden olsun :)

5000 VA ( 5 KVA ) iş görür gibi...

5000 VA olanlar internette 600-850 tl arası gidiyor.
 
Hat başına 380 /750,hat sonuna 750/380
( kablonun,1 kv NYY olduğu varsayımı ile )
trafo koymak çözüm olabilir.Tabi regüla-
törlü çözümde düşünülebilir.
 
Belirtilen mesafe arasında hiç bir alıcı yoksa trafo olur.

Benim anladığım bu 1 km mesafe boyunca 125 w lık aydınlatmalar belli aralıklarla dizili.

bu aydınlatmalarda 220 ile çalışıyorsa trafo uygun olmaz bence
 
soba 2,2 kw max
kameradan kastınız termal kamera ise güçlerini bilemem ama misal 1,5 kw diyelim.
1 adet tasarruflu ampul gücü benden olsun :)

5000 VA ( 5 KVA ) iş görür gibi...

5000 VA olanlar internette 600-850 tl arası gidiyor.
Çok teşekkür ediyorum
 
Hattaki lambalar içinde,lamba gücünde
433/220 ( veya,750 /220 ) trafo kullanıla-
cak .Denize düşen,yılana sarılır.;)
 

Forum istatistikleri

Konular
129,834
Mesajlar
930,598
Kullanıcılar
452,662
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Geri
Üst