torex
Üye
- Katılım
- 22 Eki 2006
- Mesajlar
- 366
- Puanları
- 1
- Yaş
- 47
%17 ile kapasitif cezaya giriyorsun. Gündüz aydınlatmalar açık olmadığından trafo yüklemesi düşük geldiği için sabit grup kondansatörü büyük geliyor olabilir. Bu nedenle gündüz direk kapasite giryor olabilirisin. Genelde yüklerin tek fazlı olduğu için reaktif rölenin bağlı oldu akım trafosunun çektiği güç senin için önemli olacaktır. Aydınlatmalar gece belki hepsi açılmıyor ve röle min. çalışma akımını göremediği için atif hale gelmiyordur. Fazları kontol edebişlirsin.Sabit grubun tek fazının sigortasını çıkartmışsın. Röle normalde sabit grupu görmediği için senin bu sigortayı çıkartman rölenin çalışmasını etkilemeyecektir. Fakat sabit grup reaktif güç değerini düşürecektir. Kontrollü şekilde sabit grubu devreden komple çıkarıp o şekilde çalış. Eğer reaktif oranın yükselirse röleyi kapasitif 0,99 ayarlayabilirisn.