bilgisayar odası topraklaması

electrics

Üye
Katılım
15 Nis 2008
Mesajlar
694
Puanları
6
Yaş
40
arkadaşlar bilgisayar odalarinin (yani çok sayida elektronik cihaz içeren gibilerinden düsünün) topraklamalari nasil olur? yani EMI falan da dikkate alinirsa özel bi topraklama sekli varmi?
 
Biz bölgemizde kurulan okul labaratuvarlarının kurulumunda şöyle uygulama yaparız:
Labaratuvar topraklaması , tüm okulun topraklama sisteminden bağımsız olarak uygulanır , ayrı bir topraklama levhası veya levhaları konulur...

Yeterli topraklama değerine ulaşıncaya kadar topraklama çubukları birbirine bağlanır.

En az 16 mm² ‘lik kablo ile labaratuvar elektrik panosunun topraklama barasına irtibatlanır.

Şartlardan en önemlilerinden biri nötr-toprak arası voltajın 1,5 voltu geçmemesi...
 

Ekli dosyalar

  • topr.gif
    topr.gif
    7.7 KB · Görüntüleme: 73
Son düzenleme:
yani lab. topraklama levhalarını en son iş olarak panonun toprağına birleştiriyoruz değil mi?
 
yani arkadaslar bilen yok mu?
 
Ayrı bir topraklamaya gerek yok.Labotaruarı besleyen panolardan ana panoya toprak hattı çek.
 
sn electrics;

mesutelb meslektasımında bahsettıgı gıbı bılgı-ıslem cıhazları (yangın alarm,telefon santralı, data kabınet,guvenlık sıstemı) ısletme ve paratoner tesısatı harıcınde ayrı bır topraklama sıstemı uygulanır. cıhaz yogunluguna gore secılecek topraklama ıletkenı en uygun noktada 3 ayrı topraklama kazıgı cakılarak bunlara ırtıbatlandırılır. akabınde bılgı-ıslem odasına ırtıbatlandıracagınız es potansıyel bara vasıtasıyla gereklı gorulen cıhazların govdelerı topraklanarak koruma saglanmıs olur. ıyı calısmalar...
 
Arkadaşlar,geçenlerde bir okulun başına gelenler;bilgisayar laboratuvarı ayrı ve özel düşük direnç ile topraklanmış okulun bahçe duvarı dışındaki,Tedaş'a ait OG-AG müşterek direğinde kuş çarpılması akabinde,bilgisayar laboratuvarında birçok bilgisayardan dumanlar yükseliyor.Topraklamalar ayrı olmamalıdır.Ayrı ise bir potansiyel dendeleme barası üzerinden birleştirilmelidir.Biz şimdi okulun topraklama sistemini,potansiyel dengeleme barası üzerinde birleştirdik.Phoniex den seçtiğimiz aşırı gerilim ileticilerini güç ve telefon hatları üzerine uyguladık.
 
HER CİHAZI AYRI TOPRAKLAYIN

KESİNLİK İLE STATİK OLAN ODADA TABAN TOPRAKLAMASINA CİHAZ BAĞLAMAYIN

AKSİ TAKDİRDE KENDİNİZİ EN YAKIN ACİL SERVİS TE BULURSUNUZ
 
Kesinlikle bilgisayar sistemleri diğer topraklama ile karıştırılmadan ayrıca yapılmalı ve zaman zaman topraklama dirençleri ölçülmeli.Meger iel ölçüm yapamıyorsan sistem toprak nötr arası 5 volt altında olmalı ama en sağlıklısı 2 volt üzerine çıkmamalı.
 
bak kardeşim topraklama yöntemi cok hassas bir konu aslında eger bina sıfırdan yapılıyorsa temel yapılırken 50*10 luk bakır lama ıle dnülüp bır kaç tere cıkış yapılrak betonun altında kalır bu en dogrusu
eger bina yapılmış ıse toprak arazi uzerine bakır çubuklarla faraday kafesi oluşturup aralara bakır cubukları cadwell kaynakla baglayıp eş potansiyeli guruplar arasında oluşturmalısın ancak mutlaka bilgisayar topraklamasını ve yıldırım topraklamasını ayrı olmasına dikkat et
 

Forum istatistikleri

Konular
130,109
Mesajlar
933,199
Kullanıcılar
453,169
Son üye
Kevsert

Yeni konular

Geri
Üst