Genellikle proses otomasyonunda kullanılan komponentler kullanılıyor(ısı-basınç-akış-sensörleri,motorlu vanalar,actuator'ler,damper motorları vs...) Ama genellikle PLC yerine DDC denen plc benzeri giriş-çıkış cihazları kullanılıyor bu cihazların plc lerden farkı;yönetim ve algoritmalar tamamiyle ddc içerisinde çalışır.
gerçek zamanlı timer'ler ile çeşitli lamba,pompa gibi yükler otomatize edilir.Hatta bazı sistemlerde(ör:KMC CONTROLS)grafikler,raporlamalar ve alarmlar bile DDC hafızasında saklanır o yüzden cihaz içi hafıza bayağı geniştir genelde 8MB'tan başlar. İzleme yazılımı sadece izleme ve set. amaçlı kullanılır.
Yani misal istasyon pc'si göçtü diyelim pc tabanlı bir sistemde herşey durur ve buda bir binada istenen son şeydir ama bina sistemlerinde tüm sistem iletişim kesilse bile ayakta kalır bütün timerle pıd döngüleri pompa kontrolleri mevsim kontrolleri vs. aynen işler.
İletişim olarak Genellikle protokoller; *BacNet,*LonWorks,CommTalk,DeviceNet,Modbus Kullanılır.
*En Popüler Olanları...