@hearthief rumuzlu üyenin saygısız ve terbiyesiz ifadesinden dolayı paylaşımlarıma son verdiğimi belirtmiştim ama sorunuzun havada kalmaması için son mesajım size olan cevabım olacaktır.
Yedek motor, motorun yedeğidir buna ayrı hat çekilmez. 1 Şebekeden 1 jeneratörden yangın pompa ATS'sine kablo çekilir. Yangın pompa sistemi motorları panosu hazır set olarak satılır.
Yangın pompası besleme kaynağı
Yangın pompasını besleyecek kaynağımızı seçmemiz gerekir. Projemizin durumuna ve imkanlarımıza göre nasıl bir enerji kaynağından besleme almamız gerektiğini tespit etmek gerekir. Sadece şebeke bağlantısı yeterli mi? Jeneratör gerekli mi? Dizel sürücülü pompanın etkisi var mı? gibi sorulara cevap bulunabilir.
Öncelikle gerek EN 12845’de gerekse NFPA-20’de yangın pompasını besleyen kaynağın sürekli olması, NFPA-70 ve FMDS 3-7’de de ise güvenilir (reliable) olması istenmektedir.
Kaynağın sürekli olmasından 7/24 emre amade olduğunu anlıyoruz. Mesela tesis tatile girdiğinde
Elektrik kaynağı off konuma getiriliyorsa burada süreklilik yoktur. Ancak günümüzde zaten elektrik şebekesinde süreklilik esastır. Kaynağın güvenilir olması ise farklı bir kriter. Güvenilirlik biraz subjektif bir husus. Ancak burada FMDS 3-7 güvenilirliğe bir kriter getirmiş:
Güvenilir güç kaynağının çevresel yada insan kaynaklı sebeplerden dolayı ender olarak kesintiye uğrar. 12 aylık geçmiş periyot içinde 3 veya daha fazla sayıda 8 saatlik kesinti yaşamış bir kaynak güvenilir sayılmaz.Ayrıca kısa süreli de olsa sık sık kesinti yaşamış kaynak da güvenilir sayılmaz.
Eğer normal kaynağımız sürekli ve güvenilir değilse alternatif bir kaynağa ihtiyacımız var demektir.
(Bakınız NFPA70 Art. 695.3)
Yangın pompası hattı üzerine ayırıcı ve aşırı akım koruma cihazı konulması
Daha sonra kolon hattı üzerine ayırıcı ve aşırı akım koruma cihazı koyabilme şartları yer almaktadır. Aşırı akım cihazının seçimi standart elektrik kurallarından burada ayrışmaktadır. Hangi yükü hangi süreyle tolere edebileceğine kadar detaylı bilgi verilmektedir. Yani, zaman zaman duyduğumuz “Yangın pompa hattında trafodan itibaren NFPA’ye göre bir
Sigorta, şalter olmayacak” ifadesi doğru değildir. Hattın üzerine ayrıcı, aşırı akım koruma cihazı bazı şartlar gözetilerek konabilir ama o şartları sağlamakla uğraşacağına hiç bir ayırıcı koymamayı tercih edenler de olabilir.
(Bakınız NFPA70 Art. 695.4)
Güç Kablolaması ve Gerilim düşümü
Yangın pompasının güç kablosunu çekerken dikkat edilmesi gereken hususlar diğer kablolamadan farklıdır. Mesela yangın pompa kablosunu diğer kablo demetinden bağımsız olarak götürmek, yangına dayanıklılığını sağlamak gibi koşullar vardır.
Yangına dayanıklı kablo (örn. N2XH FE 180) kullanımı yönünde direkt bir zorunluluk olmasa da söz konusu besleme kablosunun en az 2 saat yangına dayanıklı hale getirilmesi şart koşulmuştur. Yani NYY türü bir kablo kullanıp bu kabloyu 2 saat yangına dayanıklı bir bölmenin içinden götürmek de NFPA’ye uygunluk açısından yeterlidir.
Ayrıca kesit seçiminde yük akımı olarak pompanın tam yük akımının %125ine, jokey pompa ile diğer pompa aksesuarlarının tam yükünün ilave edilerek bulunması istenmektedir. Gerilim düşümü hesabı yaparken ilk çalıştırma anında pompa klemenslerinde nominal gerilimin maksimum %15 düşmesine, normal çalışmada ise nominal akımının 1.15 katı esas alınarak maksimum %5 düşmesine müsaade edilir. (
Bakınız Güç Kablolması için NFPA70 Art.695.6 , gerilim düşümü için NFPA 70 Art.695.7)
https://www.csemag.com/articles/selecting-fire-pumps/
http://www.emo.org.tr/ekler/3152d0d822ca52c_ek.pdf?dergi=1114
http://www.metaspm.com/mekanikelektriktesisatcom/TSEN12845.pdf
http://www.metaspm.com/mekanikelektriktesisatcom/BYKHY.pdf
http://www.metaspm.com/mekanikelektriktesisatcom/NFPA20Section9.pdf
http://www.metaspm.com/mekanikelektriktesisatcom/NFPA70Art695.pdf
https://sterling-kansas.com/DocumentCenter/View/146/National-Electric-Safety-Code-2011?bidId=