binamızdaki nötr hattı kopmuş herşey yandı

Genius sen nedrdin binbasininkine benim dedigim gibi diyosun binbasi faz notr birbirine degmis diye birsey solemedi danirim...

device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
 
Faz koruma rolesi notr kopunca nasil

device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
 
kaçak akım koruma röleleri nötr koptuğunda, yada nötre faz karıştığında açmaz. Bu anlamda birçok mühendis ve hatta prof. ünvanında hoca bile yanlışa düşebilmektedir. Kaçak akım rölesi döngüde kaçak olup olmadığına bakar, yani nötr kopmasında yada nötr yerine faz takıldığında kaçak neden oluşsun, aynı akım döngüde devam eder. Bu söylediklerinizi kaçak akım rölesi ile birlikte kullanıldığında trimbox yapıyor. youtube da trimbox varken ve yokken diye zaten görüntülü deneyler var.
 
Herkese merhaba.Sayın üstatlar binamızda topraklama bulunmuyor bende can güvenliği açısından kar kullanmak istiyorum.Ayrıca cihazları korumak içinde yüksek gerilim koruma rölesi ve çalışması için kontaktör kullanmayı düşünüyorum hepsini aynı anda kullansam bir sorun olurumu.Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Bendeki röleler, kar 40 amp 30 ma ,yüksek gerilim koruma rölesi Entes grkc -m2 ,kontaktör Schneider 25 amp
 
Koruma rölen tek faz koruma rölesi demek ki daire beslemen tek fazlı. Aşırı-düşük gerilim koruma Rölesi kontak akımı yetersiz olduğu için 220v bobin 25A kontaklı bir röle kullanabilirsin. Kaçak akım koruma zaten olmazsa olmaz.
 