nötr hattı kopmuş acil yardım ?

Uyduruk işlerle uğraşmayın!.. Mikroişlemcili bu rölelerin bırakma gecikmesi 100ms'nin üzerindedir. Rölenin kontak bırakma süresi ile kontaktörün kontak bırakma süresini buna ilave edersek 150-200ms arası bir süreye ulaşırız ki, nötr koptuğunda çoktan iş işten geçmiş olur. Hem röle yanar, hem de içerideki cihazlar...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Uyduruk işlerle uğraşmayın!.. Mikroişlemcili bu rölelerin bırakma gecikmesi 100ms'nin üzerindedir. Rölenin kontak bırakma süresi ile kontaktörün kontak bırakma süresini buna ilave edersek 150-200ms arası bir süreye ulaşırız ki, nötr koptuğunda çoktan iş işten geçmiş olur. Hem röle yanar, hem de içerideki cihazlar...
senin uyduruk dediğin rolelerden sayısız taktım. hiçbirindende bi şijayet almadım. işe yaramaz diye takmayalım voltaj yükselmesin diye duamı edelim yani slm
 
Ben röleye uyduruk demiyorum dikkat et! Yapılan iş uyduruk bir iş diyorum... Voltaj aniden yükseldiğinde nasıl koruma sağlayacak? 150- 200ms'den bahsediyorum... En azından bulunsun, belki küçük de olsa bir faydası olur dersen o başka.
 
o zaman bi çözüm önerde bizde bilelim slm
 