Sn Fahri Yetiş abimin bahsettiği Ton-Toff-Tc (Devreye alma-bırakma-deşarj süresi) ayarlarının sellektivite sağlayacak şekilde ayarlanması hususudur. Bu ana panodaki değerlerin büyütülmesi tali panodaki değerlerin küçültülmesi anlamında gelir ki ana panoda değerlerin büyütülmesi sistemin hantallaşmasına neden olur bu nedenle (bunun yerine) tali panodaki süreleri kısmanız gerekir ki bu noktada kondansatörlerim tam deşarj olmadan devreye girmesi gibi sıkıntılara yol açar bunun için ilave deşarj üniteleri kullanımı gerektirir.
Netice itibarıyla kaçınılması gereken bir uygulamadır ana kompanzasyon panosundaki kademeleri ihtiyaca göre seçmek gerekir. Tesiste bir anahtarlama güç bandı birde stabil güç bandı vardır örneğin kompanzasyon gücün toplamda 500kVAr ise atıyorum sistem stabil olarak yani sürekli bir 200kVar ihtiyaç duyup 100kVar'da değişen yükten kaynaklanan anahtarlama güç bandı vardır Bu noktada yapmanız gereken stabil gücü karşılamak için son kademelerdeki büyük kondansatör güçlerini arttırmak olacaktır. Anahtarlama güç bandı için kademe kondansatör güçlerini arttırmamak lazım bu hassas bir kompanzasyon yapabilmek için önemlidir.