bir fazlı motor kondansatör hesabı

elromandan

Üye
Katılım
19 May 2008
Mesajlar
36
Puanları
1
Yaş
39
monofaze daimi kondansatörlerin kw karşılığı hakkında bilgi almak istiyorum...örneğin bir fazlı motor düşünün, elime geldi ve bunun kondansatör değerini bilmiyorum...bu konu ile ilgili bana bilgi verecek arkadaşların tamamına şimdiden minnettarım...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
kw başına 65 mikro farat
 
Sn.dupisk;
Belirttiginiz hesabı neye göre yaptınız,konuyu biraz daha açarsanız sevinirim.

Saygılarımla;
 
3 kw kadar olan motorlar %55 reaktif çeker yada Q=I*U*sinq (cosq=0,85 alınırsa sinq=0,53 bulunur)den çektiği reaktif hesaplanır.

ÖRNEK:1 kw lık bir motor varsa elimizde
1000*(55/100)=550kvar
C=Q/(W*U*U)=550/(2*3,14*50*220*220)=36microfarad
diğer güçteki motorlar içinde aynı hesaplar geçerlidir.
 
haklısın yanlışlıkla kilo yazmışım "var" olacak
 
paylaşımınız çok güzelde arkadaşlar şu formülde C=Q/(W*U*U); W neyin değeridir anlayamadım.
 
tek fazli motor icin kondamsatör hesapladim ama tabloyla karsilastirdigimda baya fark cikti
bunun icin bana dogru formülü yazarsaniz..örnekle
 
yukardaki kondansatör hesabı doğru ancak bu kompanzasyon icin."yolverme -yardımcı sargı kondansatoründe hatalı çıkabilir
 