İzmitte diş hastanesinin Elektrik tesisatını yapıyoruz,gece saat 23:00 suları ustam aradı şef kompanzasyonu devreye alamıyoruz dedi tüm gruplar devreye tek tek giriyor cosfi 0.78 hiç değişmiyor akım trafo polaritesine baktım, akım trafosunun bağlı olduğu fazdan gerilim bilgisi alınmış herşey doğru görünüyor ne iş anlamadım dedi. Atladım arabaya doğru dişhastanesine inceledim panoyu kompanzasyon girişleri akım trafosundan önce şebeke tarafında yapılmış endüktif akımlar akım trafosundan geçtikten sonra dolayısıyla röle tüm grupları alıyor ve halen eksik kompanzasyon (-C) gösteriyor. Pano hazır montajlı gelmişti Ana panoyla birlikte, panocunun böyle bir hata yapacağı hiç aklıma gelmedi yoksa yerine gitmeden telefonda çakardım köfteyi* güzel bir anımdı sizinle paylaşmak istedim. (Not:Fotoğraf diş hastanesinin değil)