Soruyu soran arkadaş bu kadar ısrara hiç bir yanıt vermediği için ya siteden ayrılmış olmalı yada çamura yatıyor.
Konuyu biz netleştirelim:
1- Normal bir zaman rolesi olacak (örneğin entes ER30 gibi)
2- Normal 2 adet kontaktör olacak (örneğin Siemens 3TF41/22 gibi)
3- Normal bir motor olacak (örneğin 2.2 kW yıldız bağlı 3 fazlı asenkron motor gibi)
4- Normal bir start butonu olacak (Örneğin emas B1Y gibi-tek kontaklı start)
Bunlarla bu işi çözen olursa helal olsun. Eğer site yönetimi uygun görürse bu malzemeleri kendilerine (BU BULMACAYI BU MALZEMELER İLE ÇÖZENE ÖDÜL OLARAK HEDİYE EDİLMEK ÜZERE-MOTOR HARİÇ_) göndermek istiyorum.
Edremit kardeş,yalnız motor 10 sn çalışıyor,10 sn duruyor,sonra tekrar 10 sn çalışıyor,normal bir zaman rölesiyle yaparsak 2 adet normal zaman rölesine ihtiyacımız var,yani tek adet zaman rölesiyle çözüleceğini zannetmiyorum.
Düz ve ters ZR ile yapılan 2 çözüm...incelersen çalışma mantığını, senin daha önce konuya nekadar yaklaştığını göreceksin. Zaman rölesi kendini resetliyor.
Devre simulasyonda çalışıyor , ancak bu devrede klasik zaman rölesi kullanılmışsa uygulamada istenilen sonucu vermez..! Nedenmi? Normal zaman rölesinde 1 N-A / 1 N-K bulunur, sizin devrenizde 2 N-A / 1 N-K kontak kullanılmış .
Yinede harcadığınız 2 saat'lik çaba ve emekleriniz için tebrik ederim.