Merhaba arkadaşar bir sorum olucak 3 katlı bir binada oturuyorum .
Alt katımda iki depo var ve bunların beslemesi benim saatimden geçiyor .
Şimdi üst kata 7 adet 1+0 oda yaptım .
Her odaya süzme sayaç takıcam .
Benim monofaze sistemden süzme saatlere ayrı ayrı linyemi gidilicek .
Kablolar kaç mm olucak ve 63a bıçaklı kofra tüm bina için yeterlimi .
1 dairenin sayacından diğerler yerlerin beslenip kullanılması uygunsuzdur .
Diğer yerlere enerji almak için başvuru yapmanızda fayda vardır .
Önemli olan
Şebekeden gelen kofreye girişi kablo kesiti .
Kofreden çıkış sayaça giriş kablo kesiti .
Sayaçtan çıkış kablo kesiti .
Hesaplamalar uygun değilse ( watt ve amper )
"ilk düğmeyi yanlış iliklersen, diğer düğmeler de yanlış iliklenir".
Süzme sayaçlar ana sayaca ne kadar yakın mesafe olursa o kadar doğru ölçüm olur .
İstediğin kadar sayaç .
Her süzme sayaca ayrı linye gitmeli .
Topraklama olmalı .
Her bölüm için ana siğorta ve diğer siğortalar B tipi takılmalı .
Her bölüm için kaçak akım koruma ( 30mA )ve yangın ( 300mA )röleleri takılmalı .
1 adet 300mA takılırsa bir yerden gelecek kaçak kadar tüm binanın enerjisi gidebilir .
Her bölüm için 30mA kakr takılmalı .
Kaçak akım röleleri seçimlerinin önemi !!!
Tüm watt ve amper ile hesaplamalar yapılmalı .
Benin görüşüm sistemin uygunluğu zor !!!