Merhaba arkadaşar bir sorum olucak 3 katlı bir binada oturuyorum alt katımda iki depo var ve bunların bedlemesi benim saatimden heçiyor şimdi üst kata 7 adet 1+0 oda yaptım her odaya süzme sayaç takıcam benim monofaze sistemden süzme saatlere ayrı ayrı linyemi gidilicek kablolar kaç mm olucak ve 63a bıçaklı kofra tüm bina için yeterlimi
 
Merhaba arkadaşar bir sorum olucak 3 katlı bir binada oturuyorum .
Alt katımda iki depo var ve bunların beslemesi benim saatimden geçiyor .
Şimdi üst kata 7 adet 1+0 oda yaptım .
Her odaya süzme sayaç takıcam .

Benim monofaze sistemden süzme saatlere ayrı ayrı linyemi gidilicek .
Kablolar kaç mm olucak ve 63a bıçaklı kofra tüm bina için yeterlimi .

1 dairenin sayacından diğerler yerlerin beslenip kullanılması uygunsuzdur .
Diğer yerlere enerji almak için başvuru yapmanızda fayda vardır .

Önemli olan
Şebekeden gelen kofreye girişi kablo kesiti .
Kofreden çıkış sayaça giriş kablo kesiti .
Sayaçtan çıkış kablo kesiti .
Hesaplamalar uygun değilse ( watt ve amper )

"ilk düğmeyi yanlış iliklersen, diğer düğmeler de yanlış iliklenir".

Süzme sayaçlar ana sayaca ne kadar yakın mesafe olursa o kadar doğru ölçüm olur .
İstediğin kadar sayaç .
Her süzme sayaca ayrı linye gitmeli .
Topraklama olmalı .
Her bölüm için ana siğorta ve diğer siğortalar B tipi takılmalı .
Her bölüm için kaçak akım koruma ( 30mA )ve yangın ( 300mA )röleleri takılmalı .
1 adet 300mA takılırsa bir yerden gelecek kaçak kadar tüm binanın enerjisi gidebilir .
Her bölüm için 30mA kakr takılmalı .
Kaçak akım röleleri seçimlerinin önemi !!!
Tüm watt ve amper ile hesaplamalar yapılmalı .

Benin görüşüm sistemin uygunluğu zor !!!
 
Yapacağınız tadilat güç artışı binanın toplam gücünün % 20 sini aşması halinde usulsüzdür. Yeniden bina tadilat projesi yaparak ilgili dağıtım şirketine müracaat etmelisiniz. Bina kurulu gücünüzü en fazla % 20 ye kadar güç artışı yapabilirsiniz.
 
Merhaba arkadaşar bir sorum olucak 3 katlı bir binada oturuyorum alt katımda iki depo var ve bunların bedlemesi benim saatimden heçiyor şimdi üst kata 7 adet 1+0 oda yaptım her odaya süzme sayaç takıcam benim monofaze sistemden süzme saatlere ayrı ayrı linyemi gidilicek kablolar kaç mm olucak ve 63a bıçaklı kofra tüm bina için yeterlimi
güzel insan, yapılır tabii ki neden olmasın? sorun yapılmasında değil. asıl sorun olası senaryolar. hani bir arıza durumunda olabilecek kayıplardan (can ve mal) siz sorumlusunuz. olası bir şikayet durumunda oluşan kanuni sorumluluk ve cezalar size ait olacaktır. insan hayatını hiçe sayıyorsanız, kanunlar ve yönetmelikler sizi ilgilendirmiyorsa; ben kanundan daha üstünüm diyorsanız yapabilirsiniz.
 
Herhalde tek abonelikten tüm binayı beslemeyi düşünüyorsunuz? Odaları tek tek kiralama durumu aklıma geliyor? Her bir odada ketil gibi yüksek güç çeken bir cihaz kullanırsalar ne ebatta kablo lazım hesaplanabilir. Hesapsız yapılırsa ya tesisat yanar ya da otomat atar. Can ve mal kaybıyla sonuçlanabilecek riskli bir durum! Ruhsatınız olsa abonelik alırdınız diye düşünüyorum. Zaten otel/pansiyon olarak kullanılacaksa ruhsatsız kiralamak da ayrı bir sorun. Odalar ne amaçla kullanılacak belirtmemişsiniz. Sonuçta illegal bir girişimdesiniz. Depolar için de bu durum geçerli. İşletme tespit etmesi sonucu gerekli yaptırımı uygulayacaktır.
 