Aynı anda birden fazla trafo kullanan(3adet) bir işletmeyiz.Paralel çalışmıyor ve aynı noktaları beslemiyorlar.
Öğrenmek istediğim husus şu:
Birinin devresinde olan herhangi bir toprak kaçağı durumunda akım daima kendi trafosu nötr noktasına mı döner ;yoksa daha yakında bulunan bir başka trafonun işletme topraklaması üzerinden diğerinin nötr noktasına da dönebilir mi?
(tesis TN-C-S sistemi ile topraklanmıştır.Ancak uzak bazı noktalarda TT sistem uygulaması da yapılmıştır.İlâve olarak işletmemize çok yakın mesafede başka şirketler ve onların da farklı güçlerde trafoları var)
 
Her trafo,kendi kurallarına uygun olarak çalışır.
 
dogrusu trafoya döner olmasın ?
 
Arıza meydana gelen trafonun beslediği hattaki nötr, aynı trafonun yıldız noktası değil mi? Neden başka bir trafonun yıldız noktası ile devresini tamamlasın, ya da nasıl bir bağlantı var ki arada?
 
kirşofun akım kanunu: bir noktadan çıkan akım mutlaka aynı noktaya döner
 
kirşofun akım kanunu: bir noktadan çıkan akım mutlaka aynı noktaya döner

"Bir düğüm noktasına giren akımların toplamı, düğüm noktasından çıkan akımların toplamına eşittir" olacak doğrusu sanırım.

Aynı noktadan kastınız eğer trafo ise haklısınız fakat arkadaşın söylediği durumun gerçekleşmesi için; hattın fazı T1 trafosundan beslenirken nötr hattını T2 trafosunun yıldız noktasından alınırsa gerçekleşir ve bunun için de faz-toprak arızasının oluşmasına gerek yoktur. Arkadaş sanırım soruyu tam olarak açıklayamamış.
 


"Bir düğüm noktasına giren akımların toplamı, düğüm noktasından çıkan akımların toplamına eşittir" olacak doğrusu sanırım.

Aynı noktadan kastınız eğer trafo ise haklısınız fakat arkadaşın söylediği durumun gerçekleşmesi için; hattın fazı T1 trafosundan beslenirken nötr hattını T2 trafosunun yıldız noktasından alınırsa gerçekleşir ve bunun için de faz-toprak arızasının oluşmasına gerek yoktur. Arkadaş sanırım soruyu tam olarak açıklayamamış.

birden okul zamanını hatırlattın nerden nasıl geçiyordu nasıl yani bide direnç mi nedir o förmülü vardı hatırlamadım help
 
"Faz-toprak veya nötr-toprak arızasında toprağa kaçan akım yine trafonun yıldız noktasına döner" ibaresindeki döner kelimesi biraz hatalı olmuş.
Muhtemelen o toprağa giden akım ile yıldız noktasına gelen akım aynı akım değil. :) Aynı genlikte bir akımdır , çünkü trafodan çıkan akımlar ile dönen akımların toplamı "0" olmalıdır.
Çıkan akım ile dönen akım eşit olmadığında yıldız noktasında gerilim oluşma eğilimi oluşur. Bu nedenle topraktan akım çekilerek (veya verilerek) bu potansiyel oluşma eğilimi dengelenir.
Bazı arkadaşlarımız "Faz-toprak veya nötr-toprak arızasında toprağa kaçan akım yine trafonun yıldız noktasına döner" deyince, hatanın olduğu yer ile trafo arasında bir akım yolu oluşacağını düşünebilirler. Böyle birşey yoktur. Hata trafoya çok yakında olmadıkça, yani toprak tamamen iletken hale gelmedikçe, hata noktası ile trafonun yıldız noktası arasında direk bir akım hattı oluşmaz.
 