Bozuk klima

multimetre buldum direnci mi ölçülüyordu

Evet. Olcu aletini 200 ohm kademesinde fandan gelen 3 kabloyu birbiri arasinda alternatifli olcmeniz gerekiyor.

Ornek verirsem,

Siyah -mavi - kirmizi kablo olsun.

Siyah mavi arasi 25 ohm
Mavi kirmizi arqsi 12 ohm
Siyah kirmizi arasi 37 ohm ( 25 + 12 = 37 ohm )

Gibi bir omaj okumaniz lazim. Degerleri kafadan salladım ama ana sargi ve yardimci sargi birbirine iki seri seklindedir. Iki ayri omaj okuyup seri bobinin iki ucundanda toplam omaji gormelisiniz.

Kolay gelsin.
 
tamam mantıgını anladım çok açıklayıcı oldun şimdi bakıcam
ölçtüm hiçbir deger göstermiyor
 
Son düzenleme:
tamam mantıgını anladım çok açıklayıcı oldun şimdi bakıcam
ölçtüm hiçbir deger göstermiyor

Dogru kademede olcum yaptiysaniz ve omaj okumuyorsaniz o motor sargidi ya yanik yada icinde kopuk var.

Motoru sökme sansiniz var mi? Sargı rengi kokusu yanikmi kopukmu var belli eder.
 
söktüm hepsini açtım ne yanık ne koku yok kopma durumu oldugunu sanmıyorum korucu bir kılıfta kopabilirmi
 
Yukarıda anlatılanlara ilave olarak sargı uçları ile şase arasını da kontrol etmeyi ihmal etmeyin.
tmm
haklısın kopukmuş
fotosunu .çekmek için aldım elime şimdi fark ettimm
Kopuk uçları birleştirip yalıtın iyi haberleri bekliyoruz.
 
-mrb klima kac btu o konuda bilgilendirirmisiniz
Klima kompresörü kontrol eden kapasitör mevcut 35 ohm 50 ohm o malzemeden kaynakli olabilir
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…