Şimdi farkettim motorun etiketi 380/660 V siz 660 volt değerine 220 Volt veriyorsunuz. Malum yolverme işlemi yapılıyor ama metod gerilim bölme metodu olduğu için bu motorda yıldız üçgen tamamen bir fiyasko... Arkadaşlar etiketi böyle olan bir motora yıldız üçgen yol verilmez. Uzun vadede ya bobinleri kavurursunuz yada şebekenizi harmoniklerle doldurup diğer elektronik kartları yakar/yorarsınız. sağlıklı olan sürücü veya en azından soft-starter takmanızdır. Zaten zaman içerisinde kendini amorti edecektir. Böyle yatırımlar boş harcama değildir. Bilinçli enerji tüketimi enerji kalitesini arttırır ve bakım maliyetlerini azaltır. 3 gecedir 1 de yatıyorum sebebi gıcık upsimizin 7.5kw (Monofaze, Alan aklını peynir eklmekle yemiş) olmasından mutevellit fazımızın tesis yükü minimal olduğunda bir fazdan kapasitif diğer fazdan endüktif tüketimimizi arttırmasıdır. Nasıl çözüldüğü ise monofaze kapasitörler takarak...
***Konuyu dağatmayalım beyler...