bu kadar küçük ve hassas kompanzasyon nasıl yapılır

her şey güzelde
alıntı: upslerin ve Elektronik cihazların bulunduğu bir servis binası

UPS'i nasıl kompanze edecek bunun içinde kapasitif kompanzasyon yapması gerekli
buda ayrı bir dert :)
 
sayın günerdir bey hiç dert etmeyin ups e paralel bir şönt reaktör bağlıyarak bu sorunu çözebilirsin
 
Arkadaşlar merhaba,

Klemsan'ın yeni ürünü REMO Q reaktif rölesini incelemenizi tavsiye ederim.

**TÜRKÇE MENÜ
**Lcd Ekran
**DİNAMİK KAPASİTE İZLEME
**ENERJİ ALALİZÖRÜ OLARAK ÇALIŞMASI
**SAYAÇ ÖZELLİĞİ VB. GÜZELLİKLERİ VAR.

Klemsan Elektrik ve Elektronik

hepinize iyi çalışmalar.
 
bencede rg3 12 c kullan cihazıtakınca sisteme fazla kondansator takmadan once cihazın ekranından r.s.t fazlarına toplam ayrı ayrı ne kadar kvar kondansator gerekli gorunuyor onları 12 kademeye bolunce ortaya bence guzel bir sonuc cıkar

hangi menusunden toplam değer R S T
AMPER WATT vs. ne birimleri toplamalıyız?
 
arkadaşlar merhaba;

upslerin ve Elektronik cihazların bulunduğu bir servis binasının kurulu görünür gücü 30 kVA olarak verildi (50 kVA trafo mevcut), mevcut cos fi değerini 0,8 gibi düşünüyoruz.

Burası için kompanzasyon sistemi çözümü arıyorum, ama önceliğim cihazların sağlığı açısından harmonikleri filitreleyebilmek ve voltajın kalite ve stabilitesi.

şimdi görünürde 20-25 kVAR lık bir kompanzasyon yeterli fakat, ben olabildiğince kademeleri düşürerek hassasiyeti arttırmak istiyorum, örneğin 1 kvar lık kondansatörü harmonik filitreli şeklinde kullanmak istiyorum.

bu aklımdan geçen çözümü ne kadar doğru ayrı bir konu am pratikte de gerçekleştiremiyorum çünkü, belli başlı firmaların, sch elk, Siemens, ABB bu çözüme uygun kondansatörleri yok

sizce ne yapmayalım, çözümüm doğru mu??

kondansatör nasıl harmonik filtre oluyo
 
arkadaşın kastettiği sanırım deşarj bobinli kontaktör sayın elektrookur.
yanlız bunlar yani deşarj bobinli kontaktörler harmonik filre olarak kullanılmazlar.
sistemin rezonansa girmesini önlemek açısından olursa o zaman kabül.

diğer bi nokta voltajı yüksek kondansatör kullanacaksanız o zamanda etiket değerinden daha düşük bir kapasite elde edersiniz.

size önerim şu şekilde bir dizilim yapabilirsiniz
6 adet monofaz(R,S,T,R,S,T)
3 adet difaz (RS,ST,RT)
3 adet trifaz (RST)

değerlerini ölçüm yaparak bulmanda fayda var ama istersen şöyle yapabilirsin
1,2,3 kad. 1,5kvar(faz nötr bağlanacak)
4,5,6.kad.2,5kvar(faz nötr bağlanacak)
7,8,9kad.2,5 kvar(difaz bağlanacak)
10,11,12 kad.2,5kvar,2,5kvar,5kvar(3 faz bağlanacak)

verilen kondansatör değerleri 3 fazlı kondansatör değerleridir dikkat edin.üçüncü ucu boş bırakarak veya iki ucu köprüleyerek monofaz kondansatör elde edebilirsiniz.

yanlız di faz bağlantıyı entes rölede kullanamazsın

benim tavsiyem tense
 
Son düzenleme:
fearalive arkadaşımız,reaktörlü pasif filtrelerden bahsetmektedir.Bu filtrelerin tasarımı için,
öncelikle,sistemde analiz yapılarak,hangi harmoniklerin bulunduğunun tesbit edilmesi gere-
kir.Daha sonra,bu harmonikleri elimine etmek için,filtre tasarlanır.Bu kadar küçük tesisler
için,bu yöntem çok ekonomik değildir.Yeni nesil kompanzasyon sistemleri ile ( Dykom,Alron
türü ),bu sorun daha kolay ve ucuza çözülebilmektedir.
 
sistemde dengeli yükler yoksa, monofaze kondansatör kullanabilirsin.Entes'in rölesi hem trifaze hemde monofaze kondansatör bağlanması için uygundur.
 
fearalive arkadaşımız,reaktörlü pasif filtrelerden bahsetmektedir.Bu filtrelerin tasarımı için,
öncelikle,sistemde analiz yapılarak,hangi harmoniklerin bulunduğunun tesbit edilmesi gere-
kir.Daha sonra,bu harmonikleri elimine etmek için,filtre tasarlanır.Bu kadar küçük tesisler
için,bu yöntem çok ekonomik değildir.Yeni nesil kompanzasyon sistemleri ile ( Dykom,Alron
türü ),bu sorun daha kolay ve ucuza çözülebilmektedir.

sn. fahri yetiş kastettğim şeyi doğru anlamışsınız, ilginiz için teşekkürler.

aslında amacım bahsettiğim tesisin enerji ihtiyacını en kaliteli biçimde yapabilmek.

Bu konudaki ilk öneri aktif harmonik filitreler, ancak gerek yüksek maliyetleri gerek sık bakım ihtiyaçlarının olması beni düşündürüyor.

Konuşmanız içinde geçen "Yeni nesil kompanzasyon sistemleri ile ( Dykom,Alron
türü ),bu sorun daha kolay ve ucuza çözülebilmektedir." cümlesi dikkatimi çekti, bu sistemleri biraz açmanız mümkünmüdür??
 
Forumumuzda,Dykom ve Alron firmaları yetkilileri bulunmaktadır.Onların bilgi vermesi, daha
doğru olacaktır.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,864
Mesajlar
930,851
Kullanıcılar
452,726
Son üye
ugur Göktürk

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst