C/k ayarı ile kompanze edilmemiş bölgenin (yani kondansatörlerin devreye alınmaya başladığı ve kondansatör devreden çıkarma değeri arasında kalan bölge) genişliği ayarlanmaktadır. Bir nevi hassaslık diyebiliriz. Bu nedenle C/k ayarını çok iyi yapmanız gerekmektedir. C/k ayarını hassas bir şekilde yapamazsanız ya röleniz iyi bir kompanzasyonu yapamayarak sistemin gereksiz yere fazla akım çekmesine ya da gereksiz yere devreye kondansatör sokup çıkartarak salınımlara sebep olabilirsiniz.
C : 1. kademedeki kondansatörünüzün gücü.
K : Akım trafosu oranı, yani 150 / 5 akım trafonuz varsa, K = 30
Etiket değeri 5 kvar olan bir kondastörün normaldeğeri 4 kvar veya 4.5 kvar çıkabiliyor bu sebepten.
cihazın kendi otomatik algılama yoluyla yaptığı analiz her zaman daha uygun olur.