Entes 12C gkr de c/k ayarı otomatik mi ? Manuel yapılabiliyormu manuel se menüde hangi parametreden.. Kullanma kılavuzunda buna değinilmemiş?
 
Entes RG3-12C için;

Cihazınızın ölçtüğü kondansatör güçlerinin doğru olabilmesi için akım ve gerilim trafosu çeviri oranlarının doğru girilmiş olması gerekir. Menüden akım ve gerilim trafosu oranları ayrı ayrı girilebilir. Eğer herhangi bir değer girilmemişse bu değer "1" alınarak kondansatör güçleri hesaplanır.
Gerekli ayrıntılar ve örnekler ekte yazmaktadır. Ekten alıntıdır.
 

Ekli dosyalar

  • RG3-12CS_kitapcik_tr.rar
    194.5 KB · Görüntüleme: 2
Kondansatörlerı otomatık verya manuel tanıttığınızda, ve akım trafosu oranını girdiğinizde kendısı C/K oranını kendisi yapmaktadır..Elle gırmek yerıne, otomatik yapmak daha faydalıdır. Çünkü, kondansatörler yıpranmışsa, akım değerleri düşecek ve yanlış tanıtma olacaktır...
 
auto setup u on yapıp sete bas gerisine karışma.zeybek in dediği gibi otomatikte daha sağlıklı olur.geçen gün aynı cıhazı devreye aldım.
 
Arkadaşlar ilginize ve paylaşımlarınıza çok teşekkür ederim bunları uyguladım
Akım Trafosu oranlarnı falan hepsi düzgün girildi..
Yegtek auto setup da tüm yükleri (alıcıları) devre dışı bırakmak gerekmiyormu doğru algılama yapması için.
 
yükleri devre dışı bırakmana gerek yok.farkı sadece kondansatörleri biraz daha geç tanır.
 
arkadaşlar beni mazur görün CK ayarı nedemek oluyor bazı rolelerde ck ayarı yok, anladığım kadarı ile çok önemli bir ayar bu
nedir bu CK ?
 
C/k ayarı ile kompanze edilmemiş bölgenin (yani kondansatörlerin devreye alınmaya başladığı ve kondansatör devreden çıkarma değeri arasında kalan bölge) genişliği ayarlanmaktadır. Bir nevi hassaslık diyebiliriz. Bu nedenle C/k ayarını çok iyi yapmanız gerekmektedir. C/k ayarını hassas bir şekilde yapamazsanız ya röleniz iyi bir kompanzasyonu yapamayarak sistemin gereksiz yere fazla akım çekmesine ya da gereksiz yere devreye kondansatör sokup çıkartarak salınımlara sebep olabilirsiniz.

C : 1. kademedeki kondansatörünüzün gücü.

K : Akım trafosu oranı, yani 150 / 5 akım trafonuz varsa, K = 30

Etiket değeri 5 kvar olan bir kondastörün normaldeğeri 4 kvar veya 4.5 kvar çıkabiliyor bu sebepten.
cihazın kendi otomatik algılama yoluyla yaptığı analiz her zaman daha uygun olur.
 