C/k hesabıyla ilgili

zeytin

Üye
Katılım
4 Şub 2007
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
40
Merhabalar,

Benim sorum kompanzasyonda c/k hesabı yapılırken (ilk kademe kondansatör gücü/akım trafo oranı) sabit kondansatörün hesaba katılıp katılmadığı?

Teşekkürler
 
Dikkate alınmaz.Bazı tip rölelerde ( schneider ) ilk kondansatör akımı / akım trafosu çevirme oranıdır.
Kullandığınız rölede ,bu duruma dikkat etmeniz gerekir.
 
c/k ; rölenin kondansatörlerin gücünü anlaması için,
sabit kondansatör ise kompanzasyon işlemi trafonun sekonderinde yapıldığında trafonun ölçülmeyen endüktif ihtiyacı için gereklidir.
 
Bu c/k ayarı bir arkadaşımın tabiriyle cıvatadır.Rölenin akım duyarlılığı ile ilgilidir.Azaltırsan daha küçük akım değişikliklerine cevap verir.Artırırsan küçük akım değişikliklerine daha duyarsız yaparsın.Hiç kafana takma sonuç önemli istediğin gibi kurcala.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,143
Mesajlar
933,532
Kullanıcılar
453,223
Son üye
Shentyurk

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst