Carel easy freeze termostat e3 hatası nasıl giderilir

Evaparatör sensörü açık devre, kapalı (kısa) devre veya ara bağlantı sıkıntılı olabilir. Bu sensörü ölçüp öncelikle açık devre (sonsuz omaj) ve kısa (kapalı) devre olup olmadığını, bir avometrede omaj kontrolüyle yapın. Sabit, , belirli omaj değerlerini göremiyorsanız evaporatör sensörünü yenisiyle değiştirin. Kolay gelsin.
 