CEZA YEDİK, YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM

FATİ42

Üye
Katılım
14 Şub 2007
Mesajlar
18
Puanları
1
Yaş
40
Yardımlarınızı bekliyorum, aşağıdaki değerler bu haftanın değerleridir.

Dİkkatimi çeken bir noktayı anlatayım.

Röle otomatik modda sadece sabit kondansatörü kullanıyor, kondansatör devreye aldığını hiç görmedim. Yalnız manuel moda alıp üç dört adet kondansatörü devreye alarak cos Q yi 1'e yükseltip tekrar otomatik moda almama rağmen cos Q değeri tekrar düşüyor.

Bunların dışında pano üzerindeki yükleri kapatıp kompanzasyonu devreye aldığımda cos Q 1'e yaklaşıyor fakat kısa süre sonra tekrar düşüyor.

Röle besleme fazı ile akım trafosu fazını kontrol edip düzelttik.

Kompanzasyon panosu akım trafoları tmş beslemesinin çıkış baralarına(kondansatörlerin bağlı olduğu baralara) bağlı.

Şimdiden ilgilenen tüm arkadaşlara teşekkürler.

AKTİF ENDÜKTİF KAP. AKT.SAR. REA. S. KAP.SAR. ENDÜK. KAPASİT.
167,230 115,153 0,002 167,2 115,2 0,0 68,86% 0,00%
170,074 116,581 0,002 2,8 1,4 0,0 50,21% 0,00%
172,597 117,931 0,002 2,5 1,3 0,0 53,51% 0,00%
174,241 118,613 0,002 1,6 0,7 0,0 41,48% 0,00%
176,727 120,044 0,002 2,5 1,4 0,0 57,56% 0,00%
179,400 121,416 0,002 2,7 1,4 0,0 51,33% 0,00%
181,873 122,949 0,002 2,5 1,5 0,0 61,99% 0,00%
184,587 124,447 0,002 2,7 1,5 0,0 55,20% 0,00%

RG-12T RÖLESİ COS Q GÖSTERGESİ : 1.00
EPM-07 MULTİMETRE DEĞERLERİ:
L1 : 0,92
L2 : 0.90
L3 : 0,92
TOPLAM : 0,75

10 DAKİKA SONRA EPM -07 MULTİMETRE DEĞERLERİ:
L1 : -0,99
L2 : -0,99
L3 : -0,99
TOPLAM : 0,99
 
akımTR ları yükten öncemi sonramı

belirtirsen iyi olur.problem orda gibi
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Akım trafosu adp panosundan gelen beslemenin çıkışındadır
 
sistem kurulduğundan beri ceza yiyormu yoksa yenimi ceza yediniz.akımTR LARI kompanzasyon panosu beslemesi üzerindemi
 
kompanzasyon şalterine besleme geliyor. Çıkışında da akım trafoları var
 
akımTR Larını şebeke veya trafo anaşalterinin çıkışına bağla.sistem düzelecektir
 
kompanzasyon akım trafoları kondansatörlerin olduğu bara ile aynı yerde demişsin eğer bu doğru ise RQ röleniz elbette çalışmıyacaktır manuel modda çalıştığını da zaten belirtmişsiniz dolayısıyla sebeb olarak akım trafolarının giriş tmş nin altında olmalıdır sorun burda gibi geliyor....pano üzerindeki diğer ölçü aletlerininde (sayaç,analizör.ampr.v.s)akım trafolarından da sonra olmalıdır yani kısaca ana ğiriş şalteri ve ana bara arasında komp akım trf. olmalıdır kolay gelsin
 
benim bildiğim kompanzasyon panosu tmş sine besleme girer, çıkışına da trafolar bağlanır
 
Arkadaşlar benze rsorun bende de var.Toki şantiyesinde çalışıyorum.1 vinç varken herhangi bir sorun yoktu.Fakat 2. bir vinç gelince endüktif ve kapasitif değerlerde muazzam bir artma oldu.Şuanki değerler T:460,212 Ri: 78,499 Rc: 69,46 .Şu ana kadar herhangi bir fatura gelmedi.Yani ilk endeksimiz sıfır.Eğer kapasitiften ceza yersem yaklaşık ne kadarlık bir ceza gelir?sayaç çarpanı 40.Birim fiyat 28,940 aktif kapasitif 11.275 kuruş.Neye göre hesaplanıyor.Bir de Rölem entesim 12 kademeli rölesi.Kondansatör sırası 20+2,5+1,5+0,5+2,5+2,5+2,5+2,5+1,67+5+10+5+10. Aynı zamanda 1.2.9.10.11 ve 12. kapasitörlere deşarj bobini bağlı.Yardımlarınızı bekliyorum.
 
o zaman yanlış biliyorsun arkadaşım kompanzasyon şalteri sadece kompanzasyon bölümünü besleyen şalter olmakla beraber altına bağlayacağın akım trafosu ile reaktif role algılama yapamaz dolayısı ile kontaktörlerini devreye almayacaktır.ana ğiriş şalterinin altın da olmalıdırki çekilen yüke göre rqr işlem yapmalıdır.egerki kompanzasyon şalterinin altında akım trafosu var ise(ki olmamalı) bunu ancak ampermetreler yardımı ile kompanzasyon üzerinden geçecek akımı(amper)okumak için kullanabilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,680
Kullanıcılar
452,678
Son üye
TengRi

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst