CEZA YEDİK, YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM

kompanzasyonun akımtrafolarından once hıcbır elemanın olmaması gerekır
dagıtım panosunun şartelınden sonra baglanması gerekmektedır
aksı takdırde saglıklı kompanzasyon yapılamaz yanlusum varmı ??

Ölçümün nerden yapıldığı önemlidir. Ölçüm O.G.'dense dağıtım pano şalteri ve/veya sonrasına da bağlanabilir burada önemli olan akım trafolarının tam yük akımını okuması yani ilk yazdığınız cümle akım trafolarından önce yük olmamalı.

Ölçüm A.G.'den ise önce sayaç akım trafoları hemen arkasından kompanzasyon akım trafoları bağlanmalıdır. Akım trafoları tam yük akımını görmelidir.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Ölçümü O.G.'den olan bir tesiste kompanzasyon panosu mutlaka önde yada anapano mutlaka önde olmalıdır diye bir koşul yoktur. Her iki şekilde de kompanzasyon yapılabilir. Trafo çıkışındaki kablolar önce kompanzasyon panosu baralarına girip burdan da anapano baralarına geçiyorsa. Buradaki tek dezavantaj kompanzasyon panosunun bara kesitlerinin ana pano ile aynı yani yüksek seçilmesidir ekonomik olmadığından yapılması pek mantıklı değil ama dizayn çok önemli kompanzasyon panosundan ana panoya geçiş barasını (akım trafolarının bulunduğu kısmı) kalın tutup aynı baranın devamından kondansatörlerin bağlandığı bara kesitini düşürüyorsa ekonomik açıdan da sorun olmaz. Genelde İki panonun yanyana yada konuma göre sırtsırta olması tercih edilir.

sn.fullas trafodan gelen kabloları kompanzasyon panosuna oradan da ana panoya girdiğiniz takdirde akım trafolarınız yüklerden önce olmuyormu ben açıkcası böyle bir uygulama hiç karşılaşmadım komp.akım trafolarınızı komp.pano girişine koyuyorsanız o ayrı bir seçenek o zaman hem fikir böyle bir proje ve tesisin onay ve kabul olacağını zannetmiyorum.ben ana pano önde olmalı derken ölçü(sayaç değil) komp akım.trf anlamında söyledim doğru seçenek te budur .kolay gelsin.
 
sn.fullas trafodan gelen kabloları kompanzasyon panosuna oradan da ana panoya girdiğiniz takdirde akım trafolarınız yüklerden önce olmuyormu ben açıkcası böyle bir uygulama hiç karşılaşmadım komp.akım trafolarınızı komp.pano girişine koyuyorsanız o ayrı bir seçenek o zaman hem fikir böyle bir proje ve tesisin onay ve kabul olacağını zannetmiyorum.ben ana pano önde olmalı derken ölçü(sayaç değil) komp akım.trf anlamında söyledim doğru seçenek te budur .kolay gelsin.

İlk kelimeleri okumamışsınız ! Ölçüm O.G.'den ise bu farketmez sn arkadaşım böyle bir uygulama da görmemiş olabilirsiniz normal karşılıyorum. Ölçüm O.G. ise FARKETMEZ ister akım trafolarını kompanzasyon panosuna koy ister ana panoya koy önemi yok. Burada önemli olan şey kompanzasyon akım trafolarının tam yük akımını görmesidir bilmem anlatabildim mi?
 
Ölçümünüz nereden? OG de ise değişen yüklerle birlikte trafonun değişen endüktif etkisini sabit kondansatörle dengelemeye çalışan birçok işletmede benzer sorunlar olabiliyor. Sorununuz bu olabilir..
 
İlk kelimeleri okumamışsınız ! Ölçüm O.G.'den ise bu farketmez sn arkadaşım böyle bir uygulama da görmemiş olabilirsiniz normal karşılıyorum. Ölçüm O.G. ise FARKETMEZ ister akım trafolarını kompanzasyon panosuna koy ister ana panoya koy önemi yok. Burada önemli olan şey kompanzasyon akım trafolarının tam yük akımını görmesidir bilmem anlatabildim mi?

kardeş aynı şeyleri söylüyoruz ben farklı bişi söylemedim böyle bir uygulama derken akım trafolarının yükten sonra kalacağını düşünerek söyledim bahsettiğim konu ölçü için değil komp akım trf. ları içindi dediğim gibi benim söylediğim de aynıydı ama farklı algılamışsınız.
 
arkadasım akım trafolarını sayactan sonra bagla ve akım trafolarının cıkışından sistemi besle eger akım trafolarının önünde yük varsa sistemin dogru calışmaz.
 
Arkadaşlar benze rsorun bende de var.Toki şantiyesinde çalışıyorum.1 vinç varken herhangi bir sorun yoktu.Fakat 2. bir vinç gelince endüktif ve kapasitif değerlerde muazzam bir artma oldu.Şuanki değerler T:460,212 Ri: 78,499 Rc: 69,46 .Şu ana kadar herhangi bir fatura gelmedi.Yani ilk endeksimiz sıfır.Eğer kapasitiften ceza yersem yaklaşık ne kadarlık bir ceza gelir?sayaç çarpanı 40.Birim fiyat 28,940 aktif kapasitif 11.275 kuruş.Neye göre hesaplanıyor.Bir de Rölem entesim 12 kademeli rölesi.Kondansatör sırası 20+2,5+1,5+0,5+2,5+2,5+2,5+2,5+1,67+5+10+5+10. Aynı zamanda 1.2.9.10.11 ve 12. kapasitörlere deşarj bobini bağlı.Yardımlarınızı bekliyorum.

İşyerinizde, yani sözettiğiniz kompanzasyonun bağlı olduğu dağıtım panosunda bağlı olan alıcıların tür ve güçlerinden, 2. vinç çalıştığında röle üzerinde görülen Cos F değerlerini bildirirsen sağlıklı görüş ifade edilebilir.Kompanzasyon yetmiyor olabilir, ama detaylı bilgilerden sonra anlaşılabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,887
Mesajlar
921,362
Kullanıcılar
451,031
Son üye
selim0112

Yeni konular

Geri
Üst