kompanzasyonun akımtrafolarından once hıcbır elemanın olmaması gerekır
dagıtım panosunun şartelınden sonra baglanması gerekmektedır
aksı takdırde saglıklı kompanzasyon yapılamaz yanlusum varmı ??
Ölçümün nerden yapıldığı önemlidir. Ölçüm O.G.'dense dağıtım pano şalteri ve/veya sonrasına da bağlanabilir burada önemli olan akım trafolarının tam yük akımını okuması yani ilk yazdığınız cümle akım trafolarından önce yük olmamalı.
Ölçüm A.G.'den ise önce sayaç akım trafoları hemen arkasından kompanzasyon akım trafoları bağlanmalıdır. Akım trafoları tam yük akımını görmelidir.