izmirhakan ' Alıntı:Arkadaşlar verdiğiniz cevaplar ve gösterdiniz ilgi için teşekkürler.Röle ayarlarını yaptım.Yeni oranlara göre ayarladım.Cos 0,90 dı 1 çektim.Sayaç mekanık ayarlanmış,rölede Elektronik olarak değiştirdim.Akım trosu oranlarını girdim(2500/5). Yeni sayaç değerleri:Aktif:131,133 İndüktif:63,842 Kapasıtıf:11,407 Oranlar düşmeye başladı.Yapabileçeğim başka neler olabilir.Yardımlarınız için teşekkürler.
* Kademe sayısı arttırılabilir. ( Küçük grupların sayısı fazlalaştırılabilir )
* Rölenin C/k ayarı gözden geçirilebilir.
* Kompanzasyon panosunun olduğu kısmın sıcaklığının çok yüksek olmaması gerekir.
* Harmonik ölçüm yaptırılabilir. Eğer harmonik derecesi yüksekse, endüktif reaktif olarak yazabilir.