20000 ytl'den bahsettiğinize göre,sözleşme gücünüz 50 kva dan büyük gözüküyor.% 90 ceza,endüktif
endeksin sıfır olması veya endüktifi kaydetmeye yarayan sayacın takılı olmaması durumunda uygula-
nacak mevzuattır,sizin şu andaki durumunuzla ilgili olmadığı gözüküyor.Ancak,sizin endüktif sınırınız
% 20,kapasitif sınırınız % 15 olduğu için,bu sınırların herhangibirisinin aşılması veya herikisininbirden
aşılması durumunda,fazla olan tüketim dikkate alınarak ( tamamı ) sizin sınıfınızdaki reaktif enerji bedeli
kadar ceza ödersiniz.Şu anda cezaya girmiş durumdasınız ve 7,771 ykr/ kvarh üzerinden ceza tahakkuk
edecek.8,8,0 endeksiniz daha fazla olacağı için,2 fatura arasındaki tüketimi bu rakamla çarptığınızda
çıkan rakama diğer masrafları da eklemeniz gerekecek.Uygulanan tarifeyi EPDK veya Tedaş ana sayfadan
bulabilirsiniz.Konu ile sınır değerler ve diğer uygulama esaslarını EPDK sayfalarından bulabilirsiniz.