Suyun sıcaklığı set değeri olan 6 derecenin altına düşünce chiller zaten kapanmıyor mu? ve evap tasarımı 2 derece civarları yapıldığına göre(ben öyle biliyorum en azından, kaç olduğu konusunda da bilgi verirseniz iyi olur) donma olayının gerçekleşmesi nasıl mümkün olabiliyor?
Misal bir çiviyi elinizde tutuyorsunuz diğer ucundan ısıtmaya başlıyorsunuz. çivinin diğer ucu 100 derecenin üzerine çıkabilir ancak hala elinizde tutabilirsiniz. Isı taşınarak elinize ulaştığında eliniz yakacaktır ancak çivinin diğer ucu zaten çok ısınmıştır.
Hayır.
Sıcaklık sensörünün yeri yanlış değildir. Sıcaklık sensörünün işlevi su giriş ve çıkış sıcaklıklarını ölçmektir. Piyasadaki bir çok soğutma gurubu cihaz çıkışında bulunan sıcaklık sensörüne göre çalışır. Çünkü su sisteminde en düşük sıcaklık bu noktadadır. Sirkülasyon normal olduğunda buradaki sıcaklık referans alınır. Bu sıcaklık cihazdan cihaza değişkenlik göstersede benim servis hizmetini verdiğim cihazlarda don sıcaklığı olarak 2.2 °C alınır. Çıkış suyu sıcaklığı herhangi bir nedenle bu sıcaklığın altına düşerse PLC kontrol tarafından cihaz don emniyeti nedeniyle durdurulur.
İkinci bir kontrol yöntemi şu şekildedir. Evaporatör giriş ve çıkış suyu sensörleri normal sirkülasyonda yaklaşık 4 °C sıcaklık farkı ile çalışır. Bu sıcaklık farkı herhangi bir nedenle düşerse 2 yada 1 dereceye yada fark sıfırlanırsa bu durumda da sirkülasyon hatası olduğunu anlayıp cihaz donma alarmı ile durabilir.
Bazı marka model cihazlarda ise evaporatör gövdesinde daldırma tipi sensör bulunur. Bu sensör direkt eşanjör gövdesinde konumlandırılmıştır. Herhangi bir nedenle su sirkülasyonu durduğu zaman içerideki asıl soğutmanın olduğu noktanın sıcaklığı ölçülür ve donma bilgisi buradan alınır.
Sa
donma sıcaklığı çıkış su sıcaklığını hissediyorHayır.
Sıcaklık sensörünün yeri yanlış değildir. Sıcaklık sensörünün işlevi su giriş ve çıkış sıcaklıklarını ölçmektir. Piyasadaki bir çok soğutma gurubu cihaz çıkışında bulunan sıcaklık sensörüne göre çalışır. Çünkü su sisteminde en düşük sıcaklık bu noktadadır. Sirkülasyon normal olduğunda buradaki sıcaklık referans alınır. Bu sıcaklık cihazdan cihaza değişkenlik göstersede benim servis hizmetini verdiğim cihazlarda don sıcaklığı olarak 2.2 °C alınır. Çıkış suyu sıcaklığı herhangi bir nedenle bu sıcaklığın altına düşerse PLC kontrol tarafından cihaz don emniyeti nedeniyle durdurulur.
İkinci bir kontrol yöntemi şu şekildedir. Evaporatör giriş ve çıkış suyu sensörleri normal sirkülasyonda yaklaşık 4 °C sıcaklık farkı ile çalışır. Bu sıcaklık farkı herhangi bir nedenle düşerse 2 yada 1 dereceye yada fark sıfırlanırsa bu durumda da sirkülasyon hatası olduğunu anlayıp cihaz donma alarmı ile durabilir.
Bazı marka model cihazlarda ise evaporatör gövdesinde daldırma tipi sensör bulunur. Bu sensör direkt eşanjör gövdesinde konumlandırılmıştır. Herhangi bir nedenle su sirkülasyonu durduğu zaman içerideki asıl soğutmanın olduğu noktanın sıcaklığı ölçülür ve donma bilgisi buradan alınır.
Kolay gelsin.
donma sıcaklığı çıkış su sıcaklığını hissediyor
işletme sensörleri ? giriş suyundanmı çıkış suyundanmı hissediyor ?
PLC nin donma termostat sensörü cooler çıkış sensörü sıcaklığına göre donma alarmı veriyor dedinizSorunuzu tam anlayamadım ama
Yazımda işletme sensörlerinden bahsetmemiştim. Yazımda cihazın sensörlerinden bahsettim. Çıkış suyu sıcaklık sensöründen bahsettim.