Sayın hemmuhhemtek:
-Debi ile ilgili önceki mesajımda yazacaktım
Yanılmıyorsam sayın serkan_48 Türkiye de %99 sabit debili uygulamalar yapılıyor demişti
Evet sayın serkan doğru söylüyor uygulama genel olarak böyle fakat bu uygulama son derece yanlış !
sirkülasyon pompasının sürülmesi sistemin extra durumlarda yapacağı manevralar için kesinlikle şarttır !
sizin projenizde de pompaların sürücülü olduğunu yazmıştınız yukarıdaki bağlantı veya benzer farklı tesisatlarda pompalar sürücülü kullanılabilir kullanılması da gerekir
- 1 numaralı çillerin girişindeki 3 yollu vananın fonksiyonu nedir?
İlk Start-up larda /gece kapatılan sabah açılan sistemlerde/uzun süre
Elektrik kesilmesi vs vs gibi soğutma suyunun 15 C ve üzeri sıcaklıklarda olduğu durumlar da :
1 Nolu Chiller grubu 2 ve 3 nolu gruplara seri bağlantı ile çalışır
sistem rejime girdiğinde 1 nolu chiller paralel bağlantı pozisyonuna geçer
Başka bir izahat ile:
Su sıcak iken 1 nolu chiller rezerv tankındaki 2 ve 3 nolu soğutma guruplarının soğutmuş olduğu suyu alır ve ilave soğutmasını yaparak tekrar rezerv tankına boşaltır.
Rezerv tank suyu 12 C-15 C civarına geldiğinde 1 nolu grup dönüş tankından emiş yapmaya başlar yani paralel bağlantı pozisyonuna geçer
3 nolu çillerin çıkışındaki 3 yollu vananın fonksiyonu nedir?
1 nolu Chiller grubunun yukarıda bahsettiğim nedenlerden dolayı seri bağlantıda yaptığının benzeri olarak
3 nolu chiller dönüş suyunu daha soğutarak 2 ve 1 nolu grupların önünde gizli seri bağlı konumundadır
Bu durum sistem rejime girdiğinde normale dönüp 3 nolu chiller paralel bağlantı pozisyonuna geçer.
Sayın hemmuhhemtek
Bu bağlantı şeklini konunun anlaşılması amacı ile mobil çizdim ve farklı uygulamalarda yapılabilir
Bu veya benzer bağlantıların amacı:
Tesisatta bulunan toplam su miktarını hızlı bir şekilde soğutarak ihtiyaç olan bölümlerin kısa sürede rejime girmesini sağlamaktır !
Yukarıda bahsettiğim extra durumlarda soğutma suyunu rejime sokana kadar santral bataryaları da kısmen veya tamamen by pass edilmeli
Bu uygulamanın chiller guruplarının yükü kısa süre içerisinde boşaltmasının yanı sıra enerji tasarrufu açısından ciddi katkısı vardır
FAKAT:
Bu ve benzer uygulamaları kontrol eden otomasyonun chiller ve kompresörleri an ve an izleyen bir otomasyon ile ilişkili olması gerekir
Yani bu işlemler yapılırken süper heat –subcooling kontrolleri de aynı zamanda izlenmeli !
Kompresörlerin sık stop-start yaptırılması vs vs engellenmeli !
Taşma borusunun fonksiyonu nedir?
sistem of olduğu durumlarda Dönüş veya rezerv tankı chek valfleri vs ler kaçırabilir ve tesisattaki suyun bir miktarı depolara geri gelebilir
bu gibi durumlarda suyun taşmaması için kaçak ne tarafta ise dolan depodan boş depoya
transfer yapılması için
Dip Not: sistem komple veya kısmen kırılma sigortası yaptırılacak ise:
Sistem kesinlikle tek veya çift cidarlı rezerv tankı ile tasarlanmalı !
Rezerv tankı olmadan ortak kollektör şeklinde tasarlanan sistemlerde olası arızaların hasarları sisteminiz mühendislik dışında bir uygulama ile tasarlanmış denilir vesigorta şirketi tarafından hasar ödemesi yapılmaz !
Sistem tamamen bittiğinde kırılma sigortası yaptırılacak ise:
MMO sına ön yazı ile sistemin
Sigorta ettirileceğini izah eden bir yazı ile müracaat edin ve tesisatın mühendisliğe uygun olduğunu onaylatın !