sayın
hemmuhhemtek
benim çizim yaptığım örnek tesisat şeması su sıcaklığına göre :
paralel bağlantı aynı zamanda seri bağlantı şeklinde
soğutulan debisi ise :
su sıcaklığına vs bağlı olarak sabit debili ve değişken debilidir
bu çizim hadiseyi anlayabilmeniz açısından örnek bir çizimdir
bu model 28 adet çeşitlilik içerebilir
yani 28 ayrı tesisat modeli söz konusu !
benim çizdiğim 28 modelden sadece bir tanesi !
yukarıda mesajlarımı tekrar dikkat ile okumanızı öneriyorum !
sayın serkan ülkemizdeki cihazların çoğunluğu sabit debili üretilir gibi bi cümle kurdu !
bende sabit debili diye bir üretim modelinin saçma bir tarif olduğunu
söyledim !
yani bu mevzu benzinle çalışan motoru mazot ile çalıştırırım gibi algılamayın !
benzinli motor mazot ile çalışmaz ama
kim sabit debili olarak üretildi dediği chiller gurubunun uygun şartlar ve otomatik kontrol elemanları ile kompresör ve sisteme zarar vermeyecek kriter-şartlar da değişken debili çalıştırılır ! mazon benzin örneği gibi değil yani
sizin verdiğiniz linkleri dikkatlice incelerseniz !
sabit -değişken vs by pas kullanılarak verilmiş bağlantı şeklinin davranışı tarif edilmiş !
johnsoncontrols un verdiği örnek bağlantıda görüldüğü gibi sistemin durumu sıcaklık vs göre tesisat ile oynayabilir by pass lar yapabilir pompaları durdurabilir veya sayısını artırabilirsiniz !
ilaveten johnsoncontrols ün bağlantı şemasında
(daha önce konu olan chiller giriştenmi ? çıkıştanmı kontrol edilir ? tartışmasına konu olan ) 1 nolu chillerin stop yapmadan önce ve stop esnasındaki giriş çıkış su sıcaklıklarına dikkat ederseniz !!
sistemin çıkış suyundan değil
giriş suyu sıcaklığına göre start-stop yaptırılarak kontrol ediliyor !!!!!!
dolayısı ile soğutma tesisatlarında sabit debili bir kural asla söz konusu değildir !
önceki mesajlarımda da bahsettiğim gibi chiller
Primer +sabit debili+ sekonder vs kontrol edilir
yine önceki yazılarımda bahsettiğim gibi debi ile keyfinize göre oynayamaz değiştiremezsiniz !
debi değişikliğini suyun sıcaklığı + chiller sisteminin o sıcaklıklardaki davranışlarını göz önünde bulundurmak zorundasınız
göz önünde bulundurmanız gereken bir dünya kriter söz konusu dur...
(daha öncede bahsettiğim üzere, yapılmakta olan hastanenin sistemi bu 3'ünden birine girmemektedir. Ya projenin kendisinde hata var yada benim bilmediğim başka bir husus var.)
diyorsunuz
elinizdeki projede hata olmayabilir !
sizin verdiğiniz bilgiler doğrultusunda bilgi paylaşımı yapılıyor ! yukarıda da bahsettiğim gibi 28 çeşit bağlantı şekli söz konusu !
elinizdeki projede çizim nasıl ?
paylaşırsanız sonuca daha hızlı ulaşırız ! diye düşünüyorum ...