Emo ya gore boru içi 4 lük kablo 27 amperle sınırlı. 6lik uygun. Ama o dahi 35 amper kapasiteli. Yani sayaç Sigorta arasına çekerseniz bu kabloyu, başka ısıtıcılı cihaz camasır bulaşık makinesi vb. Cihazlarla birlikte çalışması uzun surede kabloyu ısıtarak risk oluşturur.
Çalışma suresi uzun ise kesinlikle kabloları yenileyin. Kısa sureli seyrek çalışma içinse risk ve tercih sizin.
Bu arada eski binada tesisat yenilemek ayrı bir sorun. Her elektrikçi yanaşmaz bu işe.