CJ1G PC-PLC BAĞLANTI KABLOSU

memoharici

Üye
Katılım
16 Tem 2009
Mesajlar
165
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar cj1g programlama kablo şeması elinizde varsa paylaşırmısınız. programı upload etmek için 8 adet dip switch'in konumları nasıl ayarlanmalıdır.
 
Rxd 3------------3 txd
txd 2------------2 rxd
cts 5------------7 rts
rts 4------------8 cts
sg 9------------5 sg
 
bu şekil kablo bağlantısı ile cpm1a plc ye bağlanabiliyorum fakat cj1g ye bağlanamıyorum 8 adet dip switch konumlarını ayarlamak gerekiyormu?
 
115200/8/1 ile bağlandım dip sw ayarınıda 5 yaptım bağlantı kurup programı upload ettim programı upload ettiğimde tüm ayarlarıda upload etmiş oluyormuyum yani ladder diagram dışındaki enkoder,anolog girişler vb. ayarlar için farklı bir upload yapmam gerekirmi
 