Control Technics Commander SE start almıyor

Ambitious

Üye
Katılım
13 Ara 2008
Mesajlar
190
Puanları
1
2.2 kw lık bu sürücüye start referansı gelmesine rağmen neden start almıyor.diğer sürücünün keypad kapağını buna taktım motoru sürüyor.daha önce bu sürücünün tuş takımıyla sorun yaşayan varmı?29. parametresini 'euro ' yapıp resetledim ve parametreleri tekrar girdim sonuç yok.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
merhaba.. eğer bağlantılarından eminsen bu serilerde kontrol kartının işlemcisi arızalanıyor ondan dolayı çeşitli hatalar veriyor ve bazen tıpkı sizinki gibi start almama olayı oluyor sorun kontrol kartının işlemcisinde. benim hatırladığım kadarıyla 200 euro civarındaydı kartın fiyatı eğer 2,2kw invertere değer dersen kartı al tak sorunun çözülür
 