Merhaba harun bey;Orhan bey ,
Cihazın modeli SK ise PH hatasına kumanda bağlantısındaki , hatalardan dolayı düşebiliyor.PH hatası için 24 VDC kumanda bağlantısını kontrol etmenizi öneririm.Oht3 ise #7.35 parametresinin yükselmesinden dolayı giriyor.Yükünüz atletli bir yük ise girebilir.32 nolu parametreyi aktif ederseniz(Dynamic V/F).Düzelebilir.Çözüm olmaz ise telefonda görüşebiliriz.05335741636