control teknik sürücü hakkında yardım

KoMaNdO_

Üye
Katılım
4 Şub 2008
Mesajlar
81
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaslar control teknik unidrive sp modeli kullanıyorum profibusla plc ile haberleştiriyorum.sorunum şu kapalı cevrimde tork sınırlamalı hız kontrolü yapmak istiyorum.1024 pulse ıncremental encoder kullanıyorum. 4.11 parametresini 4 yaparak denedim. istedigim hız referansında döndü ama yüke bindiginde 4.08 e gönderdigim tork referansına ulaşmasına ragmen hızda bir azalma olmadı.sorunum ne acaba ?? buna benzer uygalama yapan arkadaşlar varsa hangi parametreleri kullandı yardımcı olursanız sevinirim...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
4.11 i 2 yaptıgımda max devre gitti
 
4.08'de tork referansını ve hız referansı vermen gerekiyor.Eğer yarımcı olabilirsem telefonlada görüşebiliriz. 5336933289
 
4.08 e tork referansını 1.21 e de hız referansını yazıyorum.
 
Hız sınırlamalı torq control yapmak istersen macro4 parametlerini girerek yapabilirsin.
 